账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4318|回复: 14

[求助] 民宿类的项目,需要做火灾报警系统吗?

[复制链接]
     
发表于 2024-10-30 09:45:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
建筑专业说民宿属于旅馆建筑,那就应该做火灾报警系统吧,但是这种建筑又都是好多个小单体分散设置的,请问下火灾报警系统该怎么做啊
     
发表于 2024-10-30 09:53:13 | 显示全部楼层
旅馆建筑做不做也要看间数是否超过15间,防火通规
     
发表于 2024-10-30 10:32:00 | 显示全部楼层
客房数量小于15间的可以不设
发表于 2024-10-30 10:54:47 | 显示全部楼层
GB55037-2022 第8.3.2-2条,旅馆建筑 不管几间都要做火灾自动报警系统,看建筑定性是不是这个 是就需要做;区域报警器形式的
     
发表于 2024-10-30 11:01:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-10-30 11:05 编辑

楼上说的都对,我展开说一下吧。
GB55037-8.3.2下列民用建筑或场所应设置火灾自动报警系统:
    1 商店建筑、展览建筑、财贸金融建筑、客运和货运建筑等类似用途的建筑;
条文说明里15间来源于《旅馆建筑设计规范》JGJ 62-2014
1.0.2 本规范适用于至少设有15间(套)出租客房的新建、扩建、改建的旅馆建筑设计。

顺便吐糟一下:GB55037条文说明应该说明一下15间数据来源,以免引起混乱,或者没必要画蛇添足,执行者自然会根据建筑定性执行。

的确GB55037存在不按照相关项目规范随意解释的行为,如:上面第一款的“商店建筑”。
条文说明:第8.3.2条规定的商店不包括菜市场、建筑面积小于100㎡的单建或附属商店建筑、住宅建筑内的商业服务网点;
JGJ 48-2014 中菜市场明确是属于商店建筑的,
如果想把菜市场排除在需要设置火警系统的范围之外,应该在正文中明确,比如采用“除菜市场之外的商店建筑”的表述,
现在放在条文说明里会导致分歧。

     
发表于 2024-10-31 09:09:51 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-10-30 11:01
楼上说的都对,我展开说一下吧。
GB55037-8.3.2下列民用建筑或场所应设置火灾自动报警系统:
    1 商店建 ...

完全同意,规范条文应该明确表达制定者的全部意图,而不应该将部分内容放在条文说明中解释,更不应该在条文解释中出现条文内容中完全没有提及的内容。
     
发表于 2024-10-31 09:20:30 | 显示全部楼层
按建设工程GB 5系列标准确实没有设置报警的依据。但还有相关文件,如【消防指南】农家乐(民宿)建筑防火导则(试行)(建村[2017]50号 住建部等2017年2月)
     
发表于 2024-10-31 09:22:01 | 显示全部楼层
多看多学,讨论中逐渐清晰!
     
发表于 2024-10-31 09:24:24 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2024-10-31 09:20
按建设工程GB 5系列标准确实没有设置报警的依据。但还有相关文件,如【消防指南】农家乐(民宿)建筑防火导 ...

谢谢!
之前真不知道有这个文件。
     
发表于 2024-10-31 10:32:30 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2024-10-31 09:20
按建设工程GB 5系列标准确实没有设置报警的依据。但还有相关文件,如【消防指南】农家乐(民宿)建筑防火导 ...

好奇农村那种自建房弄出几间用来出租的,怎么办?
     
发表于 2024-10-31 10:37:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-10-31 10:41 编辑

单就火灾探测器而言,
文件要求:应设置独立式感烟火灾探测器或火灾自动报警系统。

独立式烟感这种好多家庭自己都会买来安装,
做民宿的房间要求装一个不过分吧?

点评

文件里还有应急照明和消火栓的内容。所以个人认为这个文件执行有难度。  发表于 2024-10-31 10:54
     
发表于 2024-10-31 11:06:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-10-31 11:09 编辑

hastings
文件里还有应急照明和消火栓的内容。所以个人认为这个文件执行有难度。

消火栓是是水专业的事情,就不管它了。


应急照明问题作为民宿这种经常是陌生人住的场所,
个人觉得也不算过分。
按照GB55037要求也得这么做,
相较于住宅或者门卫房那种还是合理的。

     
发表于 2024-10-31 11:19:31 | 显示全部楼层
有个名宿的 规范了,要求做报警或者独立探测器
     
 楼主| 发表于 2024-10-31 14:19:33 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2024-10-31 09:20
按建设工程GB 5系列标准确实没有设置报警的依据。但还有相关文件,如【消防指南】农家乐(民宿)建筑防火导 ...

这个文件如果不是在论坛上看到,真的想不到会有,估计我们这审图的都不知道
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则