[问题探讨] 消防潜污泵只报警不脱扣,这个报警设在什么地方?

[复制链接]
     
发表于 2024-11-4 10:29:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
建筑消防设计,无火灾自动报警系统,消防潜污泵只报警不脱扣,这个报警设在什么地方?值班室吗?大家设计时画过这个线路吗?是不是在系统图上或设计说明写一句就完事?
发表于 2024-11-4 10:54:07 | 显示全部楼层
报警可以送到值班室,也可以就地
发表于 2024-11-4 10:54:57 | 显示全部楼层
湖北省地方要求送到消防控制室,你这个没有消防控制室,应该也可以当地设置
发表于 2024-11-4 10:55:18 | 显示全部楼层
潜污泵没必要只报警不脱扣,规范上没这个要求。
     
发表于 2024-11-4 11:07:32 | 显示全部楼层
消防潜污泵没必要做只报警
     
 楼主| 发表于 2024-11-4 11:42:06 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2024-11-4 10:55
潜污泵没必要只报警不脱扣,规范上没这个要求。

是热继过载报警不动作
发表于 2024-11-4 11:54:30 | 显示全部楼层
890214 发表于 2024-11-4 11:42
是热继过载报警不动作

热继电器也没这个必要,现行规范有明确要求的是参与灭火的消防泵(消火栓泵、喷淋泵)、消防风机和消防电梯,潜污泵没必要搞这一套。
     
发表于 2024-11-4 11:55:23 | 显示全部楼层
送到有人值班的场所
     
发表于 2024-11-4 16:47:49 | 显示全部楼层
我刚被提,消防潜污泵。
1104.png
     
发表于 2024-11-4 17:29:20 | 显示全部楼层
xiuyou 发表于 2024-11-4 16:47
我刚被提,消防潜污泵。

你这个潜污泵功率是多大的?
     
发表于 2024-11-5 08:03:07 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2024-11-4 17:29
你这个潜污泵功率是多大的?

2.2和4.0的、
     
 楼主| 发表于 2024-11-5 09:32:31 | 显示全部楼层
xiuyou 发表于 2024-11-4 16:47
我刚被提,消防潜污泵。

这个规范不是防雷规范吗?
     
发表于 2024-11-5 11:02:36 | 显示全部楼层
接到施工图审查公司
     
发表于 2024-11-5 12:41:12 | 显示全部楼层
890214 发表于 2024-11-5 09:32
这个规范不是防雷规范吗?

那是前半句的,后面这个没有写依据。
     
发表于 2024-11-5 12:56:58 | 显示全部楼层
890214 发表于 2024-11-4 11:42
是热继过载报警不动作

帖子标题说的是只报警不脱扣,脱扣跟热继扯得上什么关系?