账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2701|回复: 7

[求助] 疏散通道上双向开启的门两侧都需要设置安全出口吗?

[复制链接]
     
发表于 2024-11-21 17:52:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问下疏散通道上,双向开启的门两侧都需要设置安全出口吗?问过建筑,它不是借用,它就是双向开启的疏散出口。

双向开启门

双向开启门
     
发表于 2024-11-21 18:04:33 | 显示全部楼层
应该先让你们建筑专业捋捋。。。。
     
发表于 2024-11-21 18:19:31 | 显示全部楼层
不一定,要看该门的功能。疏散通道上设置双向开启的门,往往是为了便于日常通行方面的需要,并不一定两端都有安全疏散口(防烟或封闭楼梯间出入口),所以这里就有两种情况:1、疏散通道双向开启的门两端均有楼梯间,这样的话双向门头上两侧都要设置安全出口灯;2、只有一端设有疏散楼梯间,那就比较单纯了。

点评

谢谢  发表于 2024-11-25 15:41
谢谢  发表于 2024-11-22 11:23
     
发表于 2024-11-21 20:26:05 | 显示全部楼层
让建筑提资各防火分区的疏散示意图就行了,设不设标志灯,取决于建筑做不做为疏散口

点评

谢谢  发表于 2024-11-22 08:54
     
发表于 2024-11-23 15:03:51 | 显示全部楼层
一般弹簧门啥的时不能作为疏散的吧,而且双向疏散的人流形成冲击疏散明显不合理
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则