账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2817|回复: 5

[规范条文] 应急照明集中电源的出线是从箱子上面出还是下面出

[复制链接]
     
发表于 2024-11-25 09:12:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
应急照明集中电源的出线是从箱子上面出还是下面出,这个有没有规范说明,我记得好像看到过,是只能从下面出线,但是忘了看的哪个条文了,有知道的大佬麻烦提点一下

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2024-11-26 08:46:15 | 显示全部楼层
上面出的话,防护等级做不高
     
发表于 2024-11-26 09:13:07 | 显示全部楼层
GB 51309-2018 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》第4.4.1-4
1732583554615.jpg
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-11-26 13:13:01 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-11-26 08:46
上面出的话,防护等级做不高

我觉得就应该只规定防护等级,别管厂家怎么做。

现在的规范编的规范不像规范,措施不像措施的,太乱。
     
 楼主| 发表于 2024-11-26 13:44:08 | 显示全部楼层
liyinghnzz 发表于 2024-11-26 09:13
GB 51309-2018 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》第4.4.1-4

感谢,感谢
     
发表于 2024-11-27 10:49:25 | 显示全部楼层
liyinghnzz 发表于 2024-11-26 09:13
GB 51309-2018 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》第4.4.1-4

GB 17945—2024消防应急照明和疏散指示系统,跟这个有关系吗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则