账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2215|回复: 6

[问题探讨] 各设备自带蓄电池的情况下,蓄电池的应急时间还用消防设计图标注吗?

[复制链接]
     
发表于 2024-11-27 10:16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问,消控室各设备自带蓄电池的情况下,蓄电池的应急时间还用消防设计图标注吗?
     
 楼主| 发表于 2024-11-27 10:19:59 | 显示全部楼层
若其他设备的备用电源都采用自带蓄电池,大家还用为这么一个图形显示装置单独配一个UPS吗?这个UPS的容量如何计算?时间如何标注?
     
发表于 2024-11-27 10:52:52 | 显示全部楼层
你是除了图形显示装置以外,其他都有自带的蓄电池?报警系统的备用电源不能给图形显示装置供电?
发表于 2024-11-27 14:26:43 | 显示全部楼层
一般消防控制室需要设置电源箱,给图形装置、消防电话主机等不带备电的或较远距离或较大功率的设备提供24V电源,时间大于3小时(集成厂家配置)
     
发表于 2024-11-27 17:01:11 | 显示全部楼层
一般不需要特别标注
     
发表于 2024-11-27 17:15:46 | 显示全部楼层
产品标准有规定的按说来可以不标注
     
 楼主| 发表于 2024-12-11 11:55:44 | 显示全部楼层
一般消防控制室需要设置电源箱,给图形装置、消防电话主机等不带备电的或较远距离或较大功率的设备提供24V电源,时间大于3小时(集成厂家配置)

请问,这个电源箱容量一般是多少?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则