账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2443|回复: 7

[求助] 防火卷帘的联动控制

[复制链接]
     
发表于 2024-11-29 09:39:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教:一层和二层之间有个中庭,火规中表示防火卷帘降到楼板面,这个楼板面是指一层的楼板还是二层的楼板?
     
发表于 2024-11-29 09:45:19 | 显示全部楼层
这应该是建筑考虑的。卷帘挂在哪层,就降到哪层地面。
     
发表于 2024-11-29 09:50:32 | 显示全部楼层
问建筑啊,防火分隔怎么划分的。
     
发表于 2024-11-29 09:51:32 | 显示全部楼层
隔1层,还是隔2层?应该不会隔中庭。
     
发表于 2024-11-29 11:55:40 | 显示全部楼层
1、正常来说,贯通一层和二层的中庭,大多情况下是纳入到一层的防火分区内,也就是在中庭二层周围设置防火卷帘门,中庭一层周围设置挡烟垂壁(活动式或固定式),这种情况下,显然是二层的防火卷帘门在联动时直接降到二层板面;
2、还有一种情况,那就是中庭设置独立防火分区(如果与一层相关区域共用防火分区,面积超出规范要求),这样的话中庭上下层周围都要设置卷帘门,联动时都要降到底部
     
发表于 2024-11-29 16:21:39 | 显示全部楼层
肯定是本层的楼面板啊,这还有其他说法么??
     
发表于 2024-11-29 16:23:03 | 显示全部楼层
liyinghnzz 发表于 2024-11-29 11:55
1、正常来说,贯通一层和二层的中庭,大多情况下是纳入到一层的防火分区内,也就是在中庭二层周围设置防火 ...

现在不会有您说的第二方案了,如果中庭独立防火分区,那建筑自己就得吐血,2个疏散通道,消防电梯。。。建筑不抓瞎??
     
发表于 2024-11-29 16:23:18 | 显示全部楼层
本层的楼面板
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则