账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6672|回复: 43

[问题探讨] 想了解一下大家的设计说明现在多少页了

[复制链接]
发表于 2024-12-10 12:00:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
通用规范目前已经基本稳定,目前我院图纸取消了通用规范专篇,把一部分通规条文和原有设计说明进行了整合,基本上大型项目四张A1设计说明,小型项目两张A1设计说明,已经基本涵盖了需要通过说明反馈到图纸上面的强制性规范要求了。
今天收到图审意见单,要求抄写GB55037-202210.1.1~10.1.12全部内容,感觉现在有些图审的要求实在太离谱,10.1.1~10.1.9这种明显属于设计依据的范畴,为什么也要抄到设计说明中去,这是要让施工单位和业主单位自行判断的意思吗。
     
发表于 2024-12-10 13:21:31 | 显示全部楼层
以后每个项目出图的时候都附赠一套设计规范,并明确说明这是设计图纸的一部分,钱算在设计费里面。这样对所有人都好,印刷厂有钱了,甲方也不BB了,外审老师也没话说了,设计人员也不用到处抄规范条文了。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-12-10 13:47:29 | 显示全部楼层
苏凌枫z 发表于 2024-12-10 13:21
以后每个项目出图的时候都附赠一套设计规范,并明确说明这是设计图纸的一部分,钱算在设计费里面。这样对所 ...

现在有一些项目,图纸会审的时候施工单位会提意见,要求删除与项目无关的设计说明。
     
发表于 2024-12-10 14:27:43 | 显示全部楼层
现在就是属于参见各方都来找设计的茬儿的时代了,谁都可以骂设计两句。
     
发表于 2024-12-10 14:35:53 | 显示全部楼层
我们前段时间这种什么都在里面的设计说明被一个审图公司提了-设计说明的内容应该针对本项目的情况

点评

现在的设计成了最蹩脚的行业  发表于 2024-12-10 16:31
     
发表于 2024-12-10 14:41:31 | 显示全部楼层
6页
常规的说明两页,火灾报警专项说明一页,应急照明专项说明一页,防雷专篇一页,地方的绿建专篇一页
还都是A1的,然后有些说明撑不满图纸的,填一些大样图进去
     
发表于 2024-12-10 14:45:55 | 显示全部楼层
苏凌枫z 发表于 2024-12-10 13:21
以后每个项目出图的时候都附赠一套设计规范,并明确说明这是设计图纸的一部分,钱算在设计费里面。这样对所 ...

通用规范没出来的时候,我就这么想了,当时有一本强条汇编,我让同事给数字化了,基本上电气强条摘抄了5成以上。。。。

现在通过规范,我几乎是全部抄写的。。。当然,也被各级领导骂了一顿,包括院总,顾问总,部门总工。。。

但是,我全文抄写后,某一项目,北京市强条审查电气专业没有任何一条意见,当然,也不是全部因为抄条文,图纸画的也必须到位,甲方和单位的关系也要到位。。。。但是全抄,总归是少了一个给审图老师提意见的破绽~~
     
发表于 2024-12-10 15:24:40 | 显示全部楼层
目前三张A1图框差不多刚好塞满设计说明,但是有些强条另外还需要在系统图或者平面图上也要体现出来(重庆区域审图真的恶心),其实个人觉得这种做法真的可笑(打过交道的施工单位根本没人看我的设计说明),感觉没什么实际意义
发表于 2024-12-10 15:27:15 | 显示全部楼层
一个A2的图纸的门卫,配了三张A1的说明
回复 鲜花 3 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-12-10 15:43:24 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-12-10 14:45
通用规范没出来的时候,我就这么想了,当时有一本强条汇编,我让同事给数字化了,基本上电气强条摘抄了5 ...

哈哈,总之是你抄了就说了和项目不符合,你不抄就说你缺条文,反正意见正反手都能提。
     
发表于 2024-12-10 15:44:46 | 显示全部楼层
llsssg 发表于 2024-12-10 15:24
目前三张A1图框差不多刚好塞满设计说明,但是有些强条另外还需要在系统图或者平面图上也要体现出来(重庆区 ...

现在特别是房建项目,等到扣成本的时候,真的是无所不用其极,越来越像搞法律条文研究的了。真的是无语。
     
发表于 2024-12-10 15:45:59 | 显示全部楼层
苏凌枫z 发表于 2024-12-10 15:43
哈哈,总之是你抄了就说了和项目不符合,你不抄就说你缺条文,反正意见正反手都能提。 ...

我经常被说与本项目不符啊,刚还有个项目在消防验收阶段要求我把与本项目无关的条文删掉呢~~
     
发表于 2024-12-10 15:46:34 | 显示全部楼层
llsssg 发表于 2024-12-10 15:24
目前三张A1图框差不多刚好塞满设计说明,但是有些强条另外还需要在系统图或者平面图上也要体现出来(重庆区 ...

我6张A1,而且还有增加的趋势~~
     
发表于 2024-12-10 15:50:20 | 显示全部楼层
llsssg 发表于 2024-12-10 15:24
目前三张A1图框差不多刚好塞满设计说明,但是有些强条另外还需要在系统图或者平面图上也要体现出来(重庆区 ...

重庆的审图挺有名的,排外特别的有名!
 楼主| 发表于 2024-12-10 15:51:56 | 显示全部楼层
对于哪些说明与本次设计有关,我现在满脑子问号。
门口雨棚下面设一盏照明灯,我现在考虑的都是这东西会不会被图审归类为夜景照明,是不是得把GB55016-2021 的室外照明那几个表格都抄一遍。最后想想算了,雨棚做什么照明啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则