账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4575|回复: 20

[问题探讨] 安装于屋面或架空金属桥架防雷接地怎么做?

[复制链接]
发表于 2024-12-13 11:20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
之前见有的设计院直接将屋面金属桥架与避雷带进行连接通过避雷带接地,这种做法感觉不妥金属桥架的厚度一般达不到接闪要求,是否需要设置避雷针或者其他措施将桥架保护起来?
发表于 2024-12-13 11:37:59 | 显示全部楼层
金属桥架厚度达不到接闪条件这个前提就存在问题,一般钢制桥架钢板厚度是不低于1mm的,超过了防雷规范要求的0.5mm厚度。
 楼主| 发表于 2024-12-13 13:22:33 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2024-12-13 11:37
金属桥架厚度达不到接闪条件这个前提就存在问题,一般钢制桥架钢板厚度是不低于1mm的,超过了防雷规范要求 ...

0.5mm毫米是双层板中间填充难燃物,条纹里都有解释,单层板需要4mm才能保证不被雷击融化烧穿
     
发表于 2024-12-13 13:25:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2024-12-13 13:27 编辑
小啊飞Oo 发表于 2024-12-13 13:22
0.5mm毫米是双层板中间填充难燃物,条纹里都有解释,单层板需要4mm才能保证不被雷击融化烧穿 ...

你在说啥?

不用用对金属屋面的要求来要求金属槽盒吧?


VeryCapture_20241213132500.jpg

发表于 2024-12-13 13:41:48 | 显示全部楼层
小啊飞Oo 发表于 2024-12-13 13:22
0.5mm毫米是双层板中间填充难燃物,条纹里都有解释,单层板需要4mm才能保证不被雷击融化烧穿 ...

烧穿就烧穿,被雷击了还想要完好无损嘛。
 楼主| 发表于 2024-12-13 13:42:59 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-12-13 13:25
你在说啥?

不用用对金属屋面的要求来要求金属槽盒吧?



微信图片_20241213134046.png
微信图片_20241213134104.png

条纹里不是说的很清楚吗? 双侧板中间填充阻燃物满足规范第2条,桥架单层板1mm如被雷击中可能融化烧穿直接滴落在电缆上
 楼主| 发表于 2024-12-13 13:44:52 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2024-12-13 13:41
烧穿就烧穿,被雷击了还想要完好无损嘛。

桥架烧穿不是主要问题,而是融化后滴落到电缆上引发电缆起火
     
发表于 2024-12-13 13:47:55 | 显示全部楼层
小啊飞Oo 发表于 2024-12-13 13:44
桥架烧穿不是主要问题,而是融化后滴落到电缆上引发电缆起火

哪种电缆起火?是NH?还是ZR?还是WDZ?还是WDZN?还是BTTZ?
发表于 2024-12-13 13:59:55 | 显示全部楼层
小啊飞Oo 发表于 2024-12-13 13:44
桥架烧穿不是主要问题,而是融化后滴落到电缆上引发电缆起火

规范对这一点是有界定的,不应有“易燃物质”,常规用到的电缆是不燃、难燃或可燃,没有易燃。

项目特殊对供电可靠性要求特别高或这桥架敷设环境特别,被雷击的概率特别高,相应提高防雷标准,那就另外说。

     
发表于 2024-12-13 15:29:56 | 显示全部楼层
请问下最终楼主采用了什么方式呢?沿着桥架敷设避雷带?
 楼主| 发表于 2024-12-13 17:16:02 | 显示全部楼层
苏凌枫z 发表于 2024-12-13 15:29
请问下最终楼主采用了什么方式呢?沿着桥架敷设避雷带?

只是单纯的讨论,专家现场检查提出的桥架应在避雷带保护范围内,个人觉得如果在屋面敷设,可以在屋面增加避雷小针使桥架在避雷针保护范围内 或者全采用阻燃(耐火)电缆
     
发表于 2024-12-14 10:51:30 | 显示全部楼层
小啊飞Oo 发表于 2024-12-13 17:16
只是单纯的讨论,专家现场检查提出的桥架应在避雷带保护范围内,个人觉得如果在屋面敷设,可以在屋面增加 ...

避雷针并不能很明显的增加保护半径
发表于 2024-12-14 15:49:07 | 显示全部楼层
屋面设置的金属桥架不是用来防雷接闪保护的吧  只是金属构件要连,此处描述的问题是认为屋面金属桥架是防雷接闪带的假设前提下(先不说前提是否恰当与否),讨论和思考的问题。大的方向是不是有点不太对?个人观点,勿喷
     
发表于 2024-12-14 17:17:07 | 显示全部楼层
电气入门学徒 发表于 2024-12-14 15:49
屋面设置的金属桥架不是用来防雷接闪保护的吧  只是金属构件要连,此处描述的问题是认为屋面金属桥架是防雷 ...

我觉得你是对的
     
发表于 2024-12-15 11:55:37 | 显示全部楼层
电气入门学徒 发表于 2024-12-14 15:49
屋面设置的金属桥架不是用来防雷接闪保护的吧  只是金属构件要连,此处描述的问题是认为屋面金属桥架是防雷 ...

楼主的意思超出屋面接闪器保护范围的桥架本身需要保护,该采取什么保护措施。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则