账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2002|回复: 6

[求助] 租赁型用房需要做火灾报警吗

[复制链接]
     
发表于 2025-1-3 11:23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
原土建是办公建筑(多层),不需要做火灾报警系统。现在业主把办公改造成租赁型公寓,请问需要做火灾报警吗?防火通规里面参考住宅的话,不需要做;参考旅馆的话,大于15间的出租用房就要做火灾报警
     
发表于 2025-1-3 11:39:53 | 显示全部楼层
租赁型公寓按照宾馆处理,保障型公寓(职工公寓)按照住宅处理
     
 楼主| 发表于 2025-1-3 12:22:58 | 显示全部楼层
lbxxlbdx 发表于 2025-1-3 11:39
租赁型公寓按照宾馆处理,保障型公寓(职工公寓)按照住宅处理

请问有依据吗
     
发表于 2025-1-3 12:52:57 | 显示全部楼层
ydn 发表于 2025-1-3 12:22
请问有依据吗



《关于集中式租赁住房建设适用标准的通知》(建办标〔2021〕19号)

VeryCapture_20250103125224.jpg
     
发表于 2025-1-3 12:56:32 | 显示全部楼层
论AI的nb之处。。。。

目前AI不AI的没发现更A和更I的地方,但是用来当搜索引擎用,还是可以的。

VeryCapture_20250103125511.jpg




     
 楼主| 发表于 2025-1-3 13:58:40 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2025-1-3 12:56
论AI的nb之处。。。。

目前AI不AI的没发现更A和更I的地方,但是用来当搜索引擎用,还是可以的。

牛!!!!!!!!
发表于 2025-1-3 14:40:06 | 显示全部楼层
建规里有明确,酒店式公寓按旅馆设计
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则