账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1545|回复: 10

[求助] 室内设置检查井

[复制链接]
     
发表于 2025-1-16 15:19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有个项目为地上建筑,没有地下室,施工方想在电缆入户的位置在室内做个检查井,方便电缆转弯,请问这种在室内做检查井的方式可行吗?是否有其他的技术措施解决电缆转弯的问题?
发表于 2025-1-16 15:22:23 | 显示全部楼层
现在很多采用这种方式了
     
发表于 2025-1-16 17:20:07 | 显示全部楼层
用HDPE盘管,它有很大的弯曲半径,不知是否可行?
HDPE管,可以做盘管的最大管径是Φ75mm
也有大弯曲半径的碳钢管,90度弯头,非标加工。
HDPE Coiled Pipe.jpg
     
发表于 2025-1-16 17:34:59 | 显示全部楼层
Φ75mm HDPE管,壁厚5mm, 内径65mm
YJV4x95的外径大约41mm, 截面积之比刚好40%
     
发表于 2025-1-17 15:11:07 | 显示全部楼层
电缆多在室内设一个电缆井确实方便
     
发表于 2025-1-20 15:20:12 | 显示全部楼层
设置检查井是因为电缆多或者粗,那么为何不设置为电缆沟呢?
     
发表于 2025-1-27 18:24:02 | 显示全部楼层
在室内设置检查井,纯属想一出做一出,瞎胡闹。无任何依据。室内可以做电缆沟,室外可以排管进入,或者电缆沟进入室内。
     
发表于 2025-2-5 14:29:44 | 显示全部楼层
y123456 发表于 2025-1-27 18:24
在室内设置检查井,纯属想一出做一出,瞎胡闹。无任何依据。室内可以做电缆沟,室外可以排管进入,或者电缆 ...

设置电缆井方便穿线,可行,套管不好施工多一个弯
     
发表于 2025-2-5 14:31:42 | 显示全部楼层
清一子敬 发表于 2025-1-20 15:20
设置检查井是因为电缆多或者粗,那么为何不设置为电缆沟呢?

电缆沟做多了成本高,一般都是直接设置个电缆井,然后转桥架实现
     
发表于 2025-2-7 08:58:18 | 显示全部楼层
我一直这么做的,电缆多,拐弯难度大,做个井好施工,或者直接做成沟,这样更灵活。
     
发表于 2025-2-8 09:59:35 | 显示全部楼层
y123456 发表于 2025-1-27 18:24
在室内设置检查井,纯属想一出做一出,瞎胡闹。无任何依据。室内可以做电缆沟,室外可以排管进入,或者电缆 ...

设这东西需要依据??

我经常做,1.5m见方,1.5~2m深,上面加盖板。。。你认为它是一个超短的电缆沟不就行了么
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则