账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2345|回复: 8

[问题探讨] 消防和非消防共用总进线时的负荷计算

[复制链接]
     
发表于 2025-1-22 16:33:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
  单体设置总配电间,消防负荷为三级负荷,消防设备有应急照明、消防泵。
  假如一路总进线,在总配电间的总柜分消防和非消防出线,此时负荷计算(选择总进线开关用)是否要考虑消防(部分)和非消防相加?
  一般是把消防负荷计算和非消防负荷计算(包括消防非消防两用)分别计算取大的值来选择总进线开关(以及对应上级出线开关)。
   假如非消防负荷大,开关按非消防选取,会不会出现消防泵启动时非消防负荷还没切除的情况,这样就影响了总进线开关的选择。
     
发表于 2025-1-22 17:43:06 | 显示全部楼层
消防泵不会发生火灾马上就启动,切非可以火灾发生就切除。
     
 楼主| 发表于 2025-1-22 18:26:16 | 显示全部楼层
就是仅探测器探测报警,没有“与”联动切非,此时有人用消火栓灭火,主干管压力开关动作,消防泵启动。这样理解得对吧。
发表于 2025-1-23 08:46:20 | 显示全部楼层
算到变压器,是可以消防非消防按最大的计算,但你这个配电开关,应该考虑还没有切非完成消防泵启动的问题
     
发表于 2025-1-23 09:35:26 | 显示全部楼层
算计算负荷可以不考虑同时。因为计算负荷是对应稳定温升的,时间常数大,短时间情况可忽略。
但计算尖峰电流或最大瞬时电流时,应该考虑。比如楼上树总说的情况。
     
发表于 2025-1-23 11:05:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 墨梓琰 于 2025-1-23 11:09 编辑

GB 50016-2014 建筑设计防火规范(2018版)
10.1.6消防用电设备应采用专用的供电回路,当建筑内的生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电。
违反强条,为什么要和非消防共用回路?
另外专变型式供电部门不会管你,如果是全公变型式不设专变的,你让供电部门如何计量?
就不能分设消防总箱和非消防总箱吗?非得塞一起,差这点钱?

     
发表于 2025-1-24 10:33:08 | 显示全部楼层
消防与非消防应该从本建筑的总配电箱(柜)处分开。
     
发表于 2025-1-24 14:41:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 ccck 于 2025-1-24 14:44 编辑
墨梓琰 发表于 2025-1-23 11:05
GB 50016-2014 建筑设计防火规范(2018版)
10.1.6消防用电设备应采用专用的供电回路,当建筑内的生产、生 ...

三级负荷,有的消防负荷就是应急照明,几十瓦的功率,完全可以一路进线。去年以前三级负荷的消防线路按通常做法都是从进线断路器的上端引出去(这个做法,审图要求的,当年年轻不懂事不理解还和审图大吵了一场)。去年年中,新的审图专家成长起来了,认为消防负荷从进线断路器的上端引出去的做法是不和规范的,引出的线路不受spd的保护。所以今年的三级消防负荷的配电又变成老样子--从配电箱里正常引出。唉,百感交集
     
发表于 2025-1-24 15:24:53 | 显示全部楼层
墨梓琰 发表于 2025-1-23 11:05
GB 50016-2014 建筑设计防火规范(2018版)
10.1.6消防用电设备应采用专用的供电回路,当建筑内的生产、生 ...

对于本建筑而言,不是共用回路,而是从本建筑的总配电箱处分开回路,最好再加一个配电间。一个建筑物消防是三级负荷,尤其是只有应急照明,完全没有必要消防电源单独进线。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则