账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2645|回复: 18

[规范条文] 10KV开关站最大转供容量不宜超过15000KVA?

[复制链接]
     
发表于 2025-1-28 10:12:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB50293-1999《城市电力规划规范》,中有一句话,10KV开关站最大转供容量不宜超过15000KVA。并且在多个相关规范,地标中,均有这一句话,请问这个15000KVA是怎么计算得出来的?

规范条文

规范条文

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来.

查看全部评分

     
发表于 2025-2-4 14:49:16 | 显示全部楼层
不清楚当年为啥这么写,没看到条纹解释,不过猜测一下,当年10kV电缆用240的比较多,400A左右,2条电缆就是14000~15000kVA
     
发表于 2025-2-8 09:07:40 | 显示全部楼层
变压器额定容量
     
发表于 2025-2-8 10:14:09 | 显示全部楼层
CXA6712 发表于 2025-2-8 09:07
变压器额定容量

开关站哪来变压器?
     
发表于 2025-2-8 10:22:16 | 显示全部楼层
       这是一个综合的考量。除了电源电缆容量外,还有开闭所数量与110kV变电所容量的配合、地块负荷密度与供电半径的配合、(N-1)原则下负荷转移的量值限制等诸多因素。
       现城区因地块负荷密度大幅增加,开关站电源进线很多已经用YJV-400mm2电缆,单站转供容量有所提高。
     
 楼主| 发表于 2025-2-8 11:44:25 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-2-8 10:22
这是一个综合的考量。除了电源电缆容量外,还有开闭所数量与110kV变电所容量的配合、地块负荷密度与 ...

还有,400的铜芯电缆,空气中646A,按载流量也就最大带负荷11000KVA,怎么会是15000KVA?
     
发表于 2025-2-8 12:10:51 | 显示全部楼层
y123456 发表于 2025-2-8 11:44
还有,400的铜芯电缆,空气中646A,按载流量也就最大带负荷11000KVA,怎么会是15000KVA? ...

开闭所大多数是两电源进线的。单电源进线的现基本上被环网单元(或称开闭器)取代了。
     
发表于 2025-2-8 15:12:07 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-2-8 10:14
开关站哪来变压器?

你开关站出去的电缆,不带负荷?
     
发表于 2025-2-8 15:57:10 | 显示全部楼层
CXA6712 发表于 2025-2-8 15:12
你开关站出去的电缆,不带负荷?

带负荷啊,但为什么要限定15000kVA转供容量?
     
发表于 2025-2-10 10:26:55 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-2-8 15:57
带负荷啊,但为什么要限定15000kVA转供容量?

你算哈400电缆载流量理论可以带多少KVA你就晓得了,实际小区负荷是跑不满的
     
发表于 2025-2-10 10:31:29 | 显示全部楼层
y123456 发表于 2025-2-8 11:44
还有,400的铜芯电缆,空气中646A,按载流量也就最大带负荷11000KVA,怎么会是15000KVA? ...

合着我2楼的回复,你是没看啊。。。
     
发表于 2025-2-10 10:40:18 | 显示全部楼层
CXA6712 发表于 2025-2-10 10:26
你算哈400电缆载流量理论可以带多少KVA你就晓得了,实际小区负荷是跑不满的 ...

你3#不是说变压器额定容量吗?我想问你的是这个15000kVA与变压器额定容量有什么关系,而且疑惑的是你说的变压器在哪里?
     
 楼主| 发表于 2025-2-10 10:58:41 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2025-2-10 10:31
合着我2楼的回复,你是没看啊。。。

大兄弟我看了,只是我认为这个15000KVA,与变压器这个时候还没关系吧,你的意思是变压器一共最多带15000KVA是吗?我想知道15000KVA这个数字,是怎么计算出来的?
     
发表于 2025-2-10 11:04:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2025-2-10 11:08 编辑
y123456 发表于 2025-2-10 10:58
大兄弟我看了,只是我认为这个15000KVA,与变压器这个时候还没关系吧,你的意思是变压器一共最多带15000K ...

看不下去了。人家说了变压器了吗
建议看看这本规范的条文解释:GB50613-2010,城市配电网规划设计规范,10kV及20kV开关站,为什么转供容量宜为10~30MVA,极限也可到40MVA。
     
发表于 2025-2-10 11:05:34 | 显示全部楼层
y123456 发表于 2025-2-10 10:58
大兄弟我看了,只是我认为这个15000KVA,与变压器这个时候还没关系吧,你的意思是变压器一共最多带15000K ...

我2楼不是说了么,我猜是因为进线是2根240电缆,载流量就那么点儿,折算到kVA,就是15000
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则