官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册
使用道具 举报
贾行家 发表于 2025-2-19 16:44 末端2个15kW,上级电源出线断路器选80A,按80A配电源线路,那就应该就属于不可能出现过负荷;如果按63A配, ...
DDou 发表于 2025-2-19 16:58 请教下,过负荷是有没有标准,计算电流的几倍算过负荷;规范要求过负荷报警,报警值是多少,谢谢 ...
dqaq 发表于 2025-2-19 17:11 用普通长延时脱扣器报警,就是个天大的笑话。长延时脱扣器是延时动作的,其动作值整定,都是留了 ...
消防应急照明专题帖子汇总
hbsjzsjy 发表于 2025-2-19 17:14 国内报警不脱扣断路器都是用长延时脱扣器实现报警功能的吗?
dqaq 发表于 2025-2-19 17:23 哪个TAM是怎么做的不知道,其他的都是普通低断,写个长延时报警不跳闸。 ...
AutoCAD2020 发表于 2025-2-20 09:02 把这句话抄在配电箱面板上,审图就过了
不代表 发表于 2025-2-20 10:40 过不了,还得输出过负荷报警信号至运维管理人员
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页