请问,各位现在设计采用消防报警主机二线制了吗?

四线制:需要接两根回路信号线和两根24V电源线,共四根线。

二线制:只需接两根回路信号线,不需要额外的24V电源线。
     
发表于 2025-3-13 09:23:24 | 显示全部楼层
去年问了两个厂家,还是四线的为主
     
发表于 2025-3-14 09:24:10 | 显示全部楼层
目前大部分应该都是信号线+电源线的4线制吧。楼主的二线制能否发一个让我学习一下,还真没见过。
     
发表于 2025-3-14 09:59:17 | 显示全部楼层
图面上早就用了画图方便。业主不想用就让他自己找厂家改图,系统造价现在没差多少了
     
发表于 2025-3-14 10:01:08 | 显示全部楼层
      又一个自创术语,又把节奏带偏了

      总线制,多线制,这是火灾自动报警控制器的两种线制,只跟信号传输通道有关。总线制一般采用码分复用,多线制无复用。

      直流回路,只是主机通过电源模块提供的一个补充功能。在没有专门直流电源的情况下,可为需要工作电源支持的元件供电,也可作为部分执行机构的驱动电源。有专门的直流电源时,不用主机的直流回路也行。这无关线制。
     
发表于 2025-3-14 10:02:07 | 显示全部楼层
苏凌枫z 发表于 2025-3-14 09:24
目前大部分应该都是信号线+电源线的4线制吧。楼主的二线制能否发一个让我学习一下,还真没见过。 ...

把你图面上24V电源线删了就行。
     
发表于 2025-3-17 18:03:23 | 显示全部楼层
电源、信号大多还是分开的。
     
发表于 2025-3-17 18:48:00 | 显示全部楼层
趋势应该是电源和信号合一对线,原来防火门监控、消防电源监控都是电源和信号分开的4线,现在厂家基本都改2线了。
     
发表于 2025-3-17 20:24:24 | 显示全部楼层
设计还是按四线制,实际施工根据中标厂家设备优化
     
发表于 2025-3-17 22:29:21 | 显示全部楼层
kuaiing 发表于 2025-3-17 20:24
设计还是按四线制,实际施工根据中标厂家设备优化

我遇到一个kfs甲方,不同意,要求设计必须按二总线来画图,莫名其妙,实际了解了产品,发现反而更麻烦了。。。因为带载能力有限,部分需要电源的设备还得单独供电。。。。
     
发表于 2025-3-18 09:02:20 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2025-3-17 22:29
我遇到一个kfs甲方,不同意,要求设计必须按二总线来画图,莫名其妙,实际了解了产品,发现反而更麻烦了 ...

      这是国内搞出来的PowerBus技术,就是电力线路载波通信那一套东西,只是这里的电力线路是特低电压直流线路。问题还很多,比如信号总线隔离与直流供电回路的过电流保护怎么兼容,载波信号与直流电源的耦合与分离、尤其是用在执行机构作为驱动电源时的分离等。
      这种技术用在应急照明系统中更适合。还有的在搞电缆光纤组合的产品形式,相对来说系统技术问题少点,就是产品都得加光电转换模块。
     
发表于 2025-3-18 09:12:40 | 显示全部楼层
      家居智能化、路灯等公共照明智能化之类的场合,是这种技术适合的应用场景。重点在电源系统兼数字化通信,而非通信系统兼电源供电。光是一个电源导体截面积,就够后者头痛的。下面截图是国内某头部厂家的宣传板,参观时拍的,说的就是这个意思。
数字一体化电源系统.jpg
     
发表于 2025-3-20 09:15:50 | 显示全部楼层
最近找了一些厂家样本,青鸟消防的产品好像有二线制的,海湾的目前还是四线制。