账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 487|回复: 6

[问题探讨] 什么情况下,消防报警做控制中心报警系统?

[复制链接]
     
发表于 2025-3-27 17:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 songxia_123 于 2025-3-28 12:08 编辑

       如题,在什么情况下,做控制中心报警系统(除了管理需要)?
       1.看火规,“...且只设置一台具有集中控制功能的火灾报警控制器和消防联动控制器的保护对象,应采用集中报警系统。”一台3200个点,超过3200个点就设置控制中心报警系统?(图集14X505-1 P17;多个控制器放在一个消防控制室)

       2.民标中的居住类建筑设置多个消防泵房时宜设置分消防控制室。也就是控制中心报警系统。

     
发表于 2025-3-27 17:06:01 | 显示全部楼层
感谢大佬分享
发表于 2025-3-28 10:17:34 | 显示全部楼层
应该是多个消控室需要共用消防设备的时候,需要采用控制中心系统。其他情况下有多个消控室还不如做多个集中报警系统了。
     
 楼主| 发表于 2025-3-28 10:47:10 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2025-3-28 10:17
应该是多个消控室需要共用消防设备的时候,需要采用控制中心系统。其他情况下有多个消控室还不如做多个集中 ...

谢谢,超过3200点做多个控制器放在消防控制室(图集14X505-1 P17)。那就是民标的两个情况设置控制中心报警系统:①.居住类设置多个消防泵房的情况(宜)。②.管理需求。
     
发表于 2025-3-28 10:52:18 | 显示全部楼层
超过3200个点可能对应体量很大的保护对象或者建筑群了,那么需要设置多个消防控制室,就应采用控制中心报警系统了。再或者说消防控制室内设置了多个起集中作用的火灾报警控制器等情况(多种情况下形成的,这里可以再看看条文说明),这就对应了规范中说的“且只设置一台具有集中控制功能的火灾报警控制器......应爱用集中报警系统"外情况,采用控制中心报警系统了。
个人理解,欢迎指正。
发表于 2025-3-28 14:14:01 | 显示全部楼层
songxia_123 发表于 2025-3-28 10:47
谢谢,超过3200点做多个控制器放在消防控制室(图集14X505-1 P17)。那就是民标的两个情况设置控制中心报 ...

超过3200个点,可以一个消控室放多个主机,点位多不是设置控制中心报警系统的必要条件。
     
 楼主| 发表于 2025-4-7 13:26:44 | 显示全部楼层
还一个需要设置控制中心报警系统的,就是给排水规范讲的,消防水泵房距离消防控制室距离要求。
例如一个比较大的项目分几期,一期设置了消防水泵房和消防控制室,其之间距离是满足3分钟要求。
二期新建了消防水泵房(二期有单体比较大,一期消防水池不满足要求)。此时一期消防控制室距离二期消防水泵房较远(600米多)。此时需要新建消防控制室吧。
现在就是遇到这个情况,甲方不想新建消防控制室,因后期运营成本。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-5-26 04:10 , Processed in 0.066763 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表