账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 964|回复: 3

[问题探讨] 电气火灾监控的线路如果走桥架是走弱电桥架还是火警桥架

[复制链接]
     
发表于 2025-4-3 00:26:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本来一直是把电气火灾监控当非消防直接走弱电桥架的,但民规13.5.10电气火灾监控系统的导线选择、线路敷设、供电电源及接地,应与火灾自动报警系统要求相同。这条意思是不是走桥架要走火警桥架~
     
发表于 2025-4-3 08:17:58 | 显示全部楼层
虽然这个系统是平时用的,但是线缆要求均是按消防时使用考虑的。。。所以,走火警桥架吧,没法细想
     
发表于 2025-4-3 13:52:13 | 显示全部楼层
无论是设计成果还是规范条文,都是划在消防里啊
     
发表于 2025-4-7 11:17:22 | 显示全部楼层
有这么一条
火灾自动报警系统应单独布线,相同用途的导线颜色应一致,且系统内不同电压等级、不同电流类别的线路应敷设在不同线管内或同一线槽的不同槽孔内。
之前疑惑过   电气火灾监控  防火门监控  还有消防电源监控  这些还能不能和火灾报警 放到一个桥架里了?
学消防的时候,电气火灾和可燃气体都算火灾自动报警的前期系统,其他也应该都能算到 这个意思里面,后来就把他们都当成 火灾自动报警系统了,

所以 你这个属于消防的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则