账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1244|回复: 11

[规范条文] GB55038第4.2.6

[复制链接]
     
发表于 2025-4-9 09:42:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 qiu!4455 于 2025-4-9 09:44 编辑

条文内容:电梯井应独立设置,且不应敷设与电梯无关的电缆、电线等。电梯井井壁上除开设电梯门洞、检修门洞和通气孔洞外,不应开设其他洞口。
疑问:无机房电梯的控制箱不能嵌电梯井壁安装了?那怎么装?

     
发表于 2025-4-9 10:30:12 | 显示全部楼层
这是啥问题??无机房电梯控制箱不是在电梯井外面么??
     
发表于 2025-4-9 10:33:12 | 显示全部楼层
大多数不是都这样么?


1dad54c4acca77417db78eb9ea5c08dc.jpeg
     
发表于 2025-4-9 10:58:12 | 显示全部楼层
这条倒是应该注意:为电梯供电的电缆,属于与电梯无关的电缆
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2025-4-9 11:07:29 | 显示全部楼层
洞口和“洞口”的区别,就和防火规范上那条一样,封闭,防烟楼梯间不能开,除了.........  其他洞口,配电箱就不能放在封闭楼梯间了,老有人拿这条卡这个,
     
 楼主| 发表于 2025-4-9 14:07:21 | 显示全部楼层
在外面,虽然没开穿,对防火、噪声等也有影响。
     
 楼主| 发表于 2025-4-9 14:09:52 | 显示全部楼层
可以等有条文解释了再看看。
     
发表于 2025-4-9 14:44:14 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2025-4-9 10:58
这条倒是应该注意:为电梯供电的电缆,属于与电梯无关的电缆

??条文解释里的么?
     
发表于 2025-4-10 13:10:23 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2025-4-9 14:44
??条文解释里的么?

50055-2011 第3.3.6条
     
发表于 2025-4-11 16:29:09 | 显示全部楼层
绝大多数无机房电梯控制箱都是嵌装在电梯井墙上的,但不能贯穿。也有厂家的无机房电梯控制箱安装在井道顶层里面的(如经历过的迅达电梯)
     
发表于 2025-4-14 12:01:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 nicebin 于 2025-4-14 12:04 编辑

楼主过虑了。
无机房电梯的控制箱,嵌入电梯井壁安装,不属于此条规范说的“其他洞口”范畴。
     
发表于 2025-4-15 14:58:14 | 显示全部楼层
配电箱在电梯井道只能挂墙明装,不能暗装。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则