账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1957|回复: 25

[问题探讨] 配电间必须开门吗

[复制链接]
     
发表于 2025-4-10 09:39:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
    一个二层小公建,设置了一个小配电间,由于条件受限,建筑开了一个1米*1米的检修洞口(建筑用地下室空间受限设置了一个夹层给暖通的机房使用就采用的洞口,意思是疏散可以满足,电气没有同意),看了规范,但没有规范具体讲配电间要设置门的条文。
     
发表于 2025-4-10 09:43:50 | 显示全部楼层
开向过道的电气间的门都要甲级,,,,除非不开任何洞口否则检修口不能满足甲级要求。 这种建筑你直接把配电箱设置值班室,管理间,实在不行直接暗敷在过道墙上也行。
发表于 2025-4-10 10:45:42 | 显示全部楼层
规范:配电室的出入口门应向外开启。。。。
发表于 2025-4-10 10:47:14 | 显示全部楼层
不要管其他专业的设备房间,我们电气的,容易失火、出现故障等。。。。要方便人员撤离
     
 楼主| 发表于 2025-4-10 11:06:39 | 显示全部楼层
       电气回复就是按树总讲的两条:配电间门外开意思就是要设置门。还有这个配电间设置了集中电源,有手动启动的需求。
       建筑的意思就是没有条文直接讲配电间需要设置门。开个洞口也可以检修和偶尔使用,洞口可以设置防火的开启扇。
     
发表于 2025-4-10 11:11:25 | 显示全部楼层
songxia_123 发表于 2025-4-10 11:06
电气回复就是按树总讲的两条:配电间门外开意思就是要设置门。还有这个配电间设置了集中电源,有手 ...

那你 不如不要电气间,一般建筑实在给不了,我就直接不要了,管他呢反正最后不好用找建筑去。
     
发表于 2025-4-10 11:27:58 | 显示全部楼层
这。操作空间根本没有的。都不如直接裸奔靠谱。。
半地下下面还有地库么?

这建筑送奥斯维辛,纳粹都得觉得他反人类
     
 楼主| 发表于 2025-4-10 13:13:38 | 显示全部楼层
      从实际角度来看,假如小项目配电间(仅几个平时用小配电箱),就是消防时不使用,总电源为电表箱放在室外,消防时候,消防队或者消防值班人员直接在电表箱切除电源),觉得大的检修洞口是不是也可以。仅检修和使用不方便,疏散不考虑(这个应当属于建筑范围)。
       即使有应急照明,例如集中电源设置手动启动按钮放在其他地方。
       电气虽没同意,但是想整明白此方案是不是在一定条件下是可以的。
     
发表于 2025-4-10 13:22:31 | 显示全部楼层
songxia_123 发表于 2025-4-10 13:13
从实际角度来看,假如小项目配电间(仅几个平时用小配电箱),就是消防时不使用,总电源为电表箱放在 ...

只要建筑审图专家不傻根本不可能给你过,电气专家可能睁一只眼闭一只眼。除非名字不写电气间,再说都这么省了墙体删掉当过道一部分,岂不是更简单方便,何必多此一举,应急照明放到值班室去就好这样
发表于 2025-4-10 13:41:51 | 显示全部楼层
没有封闭楼梯间的话,就直接放一层楼梯间那被
     
发表于 2025-4-11 08:20:05 | 显示全部楼层
有些建筑师的脑子。。。
     
发表于 2025-4-11 09:26:36 | 显示全部楼层
都是1*1的洞口的话,电气和暖通设备咋运进去
     
发表于 2025-4-11 10:06:24 | 显示全部楼层
还不如不要配电间了,找个地方挂墙上就是了
     
发表于 2025-4-11 11:13:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 清一子敬 于 2025-4-11 11:15 编辑

这是把配电间按有限空间来设计的节奏。没有困难,那我们就创造困难。想起一位老外的评价:你们喜欢制造矛盾让彼此不好过。
007cpyAGly1goem89itb1j30u01o0442.jpg
     
发表于 2025-4-11 14:31:18 | 显示全部楼层
既然定义为配电间  必须得开门  没什么好说的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则