账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2655|回复: 30

[求助] 求助各位大佬,带蓄电池的灯具接几根线?

[复制链接]
     
发表于 2025-4-15 11:14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 凛果 于 2025-4-15 14:15 编辑

普通照明(非消防应急照明)请问假如我要选用带蓄电池的灯具,除了接正常的L、N、PE三根线外,还要有两根监测失电的线接到L、N上吗?
然后同一回路的监测失电的线,手拉手接到空开上口就行了吧?还是要单独接个开关?
背景是装卸车站台的规范要求罩棚、操作室、泵房也要设置应急照明并要求时间宜为30min,既然户外罩棚要设置应急照明,那我理解就不是消防应急照明,所以想用带蓄电池的LED普通照明灯。
谢谢
     
发表于 2025-4-15 11:39:06 | 显示全部楼层
看灯具,一般就是3根线,不过接法稍有不同,L除了去开关,还要接到市电监测的端子上。
发表于 2025-4-15 11:39:59 | 显示全部楼层
一根线就行,单独接个开关
     
 楼主| 发表于 2025-4-15 13:18:51 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2025-4-15 11:39
一根线就行,单独接个开关

谢谢大佬
     
 楼主| 发表于 2025-4-15 13:22:07 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2025-4-15 11:39
看灯具,一般就是3根线,不过接法稍有不同,L除了去开关,还要接到市电监测的端子上。 ...

感谢大佬
     
发表于 2025-4-15 13:35:07 | 显示全部楼层
非集中控制型只需电源线,集中控制型还需要通信线。
     
 楼主| 发表于 2025-4-15 14:12:14 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2025-4-15 13:35
非集中控制型只需电源线,集中控制型还需要通信线。

您说的是消防应急照明灯具,灯具监测到主电源失电的话,自动亮是吧。集中控制型要开三芯线缆吗?我好像之前都是给的RVS两芯
     
 楼主| 发表于 2025-4-15 14:16:56 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2025-4-15 11:39
一根线就行,单独接个开关

麻烦再请教您一下。。我想问的是普通照明,但是我没描述清楚。请问如果是普通照明LED灯带蓄电池的,也是除了L、N、PE,额外再有一根市电监测线就可以吗?
     
 楼主| 发表于 2025-4-15 14:21:19 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2025-4-15 11:39
一根线就行,单独接个开关

还有就是市电监测线不接开关,直接压在空开上口可以吗?谢谢
发表于 2025-4-15 14:25:47 | 显示全部楼层
凛果 发表于 2025-4-15 14:16
麻烦再请教您一下。。我想问的是普通照明,但是我没描述清楚。请问如果是普通照明LED灯带蓄电池的,也是 ...

是的,消防的现在没有这个问题了
发表于 2025-4-15 14:30:50 | 显示全部楼层
凛果 发表于 2025-4-15 14:21
还有就是市电监测线不接开关,直接压在空开上口可以吗?谢谢

那不行,没有保护了,你加个照明面板开关就行了
     
发表于 2025-4-15 14:55:49 | 显示全部楼层
L,N,PE线进入等内,其中L线做接头,一端直接接入充电线(市电检测),另一端接照明开关,也就是说平时无论你的照明开关是什么状态,灯具电池始终处于充电状态,一旦市电失电,电池瞬间放电点亮光源
     
 楼主| 发表于 2025-4-15 15:22:10 | 显示全部楼层
liyinghnzz 发表于 2025-4-15 14:55
L,N,PE线进入等内,其中L线做接头,一端直接接入充电线(市电检测),另一端接照明开关,也就是说平时无 ...

如果像您说的这样,是不是照明开关合上的时候是充电,然后灯不亮;等到上级配电箱失电,灯自动亮。如果上级配电箱没失电,断开照明开关时灯亮。
     
 楼主| 发表于 2025-4-15 15:31:18 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2025-4-15 13:35
非集中控制型只需电源线,集中控制型还需要通信线。

请问这个通讯线是干嘛用的?我看到图集上只要是集中控制型系统,无论是集中电源还是灯具自带电源,都有这根通讯线。
     
 楼主| 发表于 2025-4-15 15:45:45 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2025-4-15 14:25
是的,消防的现在没有这个问题了

我对于消防应急照明灯具接的那根通讯线不是很了解,所以您说的“没这个问题了”是说图中右上角的通讯线可以不要了吗?就是说消防应急照明里,就是说不管是集中控制还是非集中控制,集中电源或灯具自带电池,箱子到应急照明灯具,只需要两根线就可以了,是这个意思吗?

集中电源集中控制

集中电源集中控制
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则