账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1602|回复: 14

[国家标准] GB/T 16895.3-2024 低压电气装置 第5-54部分:电气设备的选择和安装 接地配置和保护导

[复制链接]
     
发表于 2025-4-24 09:15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB/T 16895.3-2024 低压电气装置 第5-54部分:电气设备的选择和安装 接地配置和保护导体

GB 16895.3-2024-T.rar (6.87 MB, 下载次数: 256)



     
发表于 2025-4-24 10:24:18 | 显示全部楼层
非常感谢贾老师十多年来的分享!
     
发表于 2025-4-24 12:37:01 | 显示全部楼层
感谢版主分享。
     
发表于 2025-4-24 12:46:10 | 显示全部楼层
感谢版主分享。
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2025-4-24 15:43:18 | 显示全部楼层
      不得不说,IEC这份标准主旨是接地,但对“接地导体”这个核心术语的定义,存在一语多义的严重问题。比如,保护接地导体,本应既是保护导体的一个子类,又是接地导体的一个子类,它就是保护导体与接地导体的交集。但在该标准中,保护接地导体事实上不是接地导体的一个子类。

      保护接地导体与接地导体,是两个没有任何交集的独立概念,不是很让人难受吗!

      逻辑。。。逻辑。。。逻辑。。。。。。IEC标准里面的逻辑问题,越来越多了。

      
     
发表于 2025-4-24 15:44:13 | 显示全部楼层
上楼说的问题,前两版就有。这次着重看了下,还是没改。
     
发表于 2025-4-24 15:46:29 | 显示全部楼层
谢楼主提供最新资料
     
发表于 2025-4-24 16:31:40 | 显示全部楼层
这版标准增加的附录E真是太好了,开了眼了
     
发表于 2025-4-25 14:41:05 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-4-24 15:43
不得不说,IEC这份标准主旨是接地,但对“接地导体”这个核心术语的定义,存在一语多义的严重问题。 ...

单纯翻译问题。

保护接地导体日文和中文都用过一个写法是PE导体
     
发表于 2025-4-25 16:45:08 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2025-4-25 14:41
单纯翻译问题。

保护接地导体日文和中文都用过一个写法是PE导体

      不是这样的。PE导体名称是“保护导体”,概念上与接地没任何关系。只是大多数情况下,PE导体是接了地的,但也有不接地的PE导体。如非导电场所中2.5m内两台设备外壳间的辅助等电位联结导体,就是不接地的PE导体,属于保护导体中的保护联结导体。
     
发表于 2025-4-25 16:58:20 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-4-25 16:45
不是这样的。PE导体名称是“保护导体”,概念上与接地没任何关系。只是大多数情况下,PE导体是接了 ...

所以说翻译问题。
IEC标准最好看带备注版的
国内转化的很多备注删掉了
翻译虽然符合国内叫法但和最初编规的想法还是较大概率出差异。
     
发表于 2025-4-25 16:58:32 | 显示全部楼层
      标准中术语解释里面的“注”,实际上就是对这个缺陷作找补。意思是说,IEC60364“这部分”中“接地导体”的含义,与GB2900中“接地导体”含义有所不同。系一语两意。
      关键是对一语两意中的第二个“意”,标准还是没说清楚。看“注”中还有个“通常”,说明这个找补是按下葫芦又浮起了瓢。那“不通常”的又是什么呢?比如,防雷引下线连到接地极的那段线,就属于“不通常”的接地导体。那还有哪些属于“不通常”的接地导体呢?穷尽了吗?这种靠列举(外延)定义概念(内涵)的做法,是不符合学术规范的。
接地导体.jpg
     
发表于 2025-4-26 16:07:28 | 显示全部楼层
谢谢版主分享
     
发表于 2025-6-12 10:11:25 | 显示全部楼层
保护接地导体与接地导体
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则