账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1860|回复: 18

[规范条文] 消防控制室应预留与上一级消防控制中心的通信接口这个在图纸上怎么画?

[复制链接]
     
发表于 2025-4-25 09:19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB55024-2022第5.3.2条 消防控制室应预留与上一级消防控制中心的通信接口。审图提的强条。以前没注意过,只画了直连119的电话,那么这个条文是在说明了说一句还是怎么画呢
发表于 2025-4-25 09:23:12 | 显示全部楼层
预埋出线管,加个说明,还能怎么搞
     
发表于 2025-4-25 09:27:16 | 显示全部楼层
补充说明呗,条文往上抄,怕老师看不到,设计说明,大样图,平面图,系统图多个地方都抄一遍。
     
发表于 2025-4-25 09:32:35 | 显示全部楼层
       严格地说,应该明确报警控制器通信接口技术条件,作为订货依据。比如是用RS485接口,还是RJ45网络接口等。要与上级消防中心报警控制器匹配。
     
 楼主| 发表于 2025-4-25 09:36:05 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2025-4-25 09:23
预埋出线管,加个说明,还能怎么搞

但是厂区里只有一个消控室,没有上级消控中心咋办?
     
 楼主| 发表于 2025-4-25 09:37:13 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-4-25 09:32
严格地说,应该明确报警控制器通信接口技术条件,作为订货依据。比如是用RS485接口,还是RJ45网络接 ...

但是厂区里只有一个消控室,没有上级消控中心咋办?
     
发表于 2025-4-25 09:40:17 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2025-4-25 09:37
但是厂区里只有一个消控室,没有上级消控中心咋办?

那更好办。系统图上标注预留XX形式通信接口、设备表上同样备注就行了。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2025-4-25 10:27:37 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2025-4-25 09:36
但是厂区里只有一个消控室,没有上级消控中心咋办?

你的设计任务已经完成了
     
发表于 2025-4-25 11:17:30 | 显示全部楼层
火灾自动报警系统设计说明写上就行了
     
发表于 2025-4-25 11:29:37 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2025-4-25 09:36
但是厂区里只有一个消控室,没有上级消控中心咋办?

这是城市消防远程监控的玩意,GB26875
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2025-4-25 14:19:30 | 显示全部楼层
一个箭头+一句话
     
发表于 2025-4-25 14:26:47 | 显示全部楼层
拉室外写连接智慧城市消防啥的,,,,
     
发表于 2025-4-26 07:48:20 | 显示全部楼层
这个不是图形显示装置上的东西吗
     
发表于 2025-4-26 08:56:51 | 显示全部楼层
24DX002-1 第105~107页  有这一条的设计图纸表述方法
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2025-4-27 10:09:17 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2025-4-25 11:29
这是城市消防远程监控的玩意,GB26875

现在甲方提了个问题,厂区里有几个消控室,还有消控中心,那么这个“与上一级消防控制中心的通信接口” 是
“下级所有的消控室以及消控中心都要设置”
OR
“下级消控室需要设置,厂区消控中心不需要设置”
OR
“下级的消控室不需要设置,只在厂区消控中心设置”?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则