[规范条文] 消防三级负荷的进线

[复制链接]
     
发表于 2025-4-28 09:57:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
项目背景:丁类厂房,消防负荷为三级;
现在消防水泵房大家为单回路进线还是双回路进线;
一个是GB55037中的10.1.6条;
一个是GB50016中10.1.8是强制条文强制属性废除了,变应条?
大家如何理解与实操。
     
发表于 2025-4-28 10:18:10 | 显示全部楼层
既然消防定为三级负荷,电源进线满足三级负荷的要求即可。
发表于 2025-4-28 10:39:16 | 显示全部楼层
你消防泵的负荷等级还需要按GB50974第6.1.10核实一下
     
发表于 2025-4-28 11:27:31 | 显示全部楼层
国家电网.png

在项目本身不需要双电源的情况下,大胆的单电源走起~


     
发表于 2025-4-28 11:54:12 | 显示全部楼层
三级负荷只需一路电源进线。一般来说断路器等电气元器件的故障率比线路的故障率高,只有一路电源进线的情况下,从总配电箱处引2个回路并在末端配电箱处设置自动切换装置不会提高供电可靠性,甚至还会降低供电可靠性。