[问题探讨] 应急照明配电箱放在吧台可以不?

[复制链接]
     
发表于 2025-5-7 17:03:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
小旅馆,区域报警,应急照明采用自带电源的应急灯,非集中控制。请问,应急照明配电箱放在吧台可以不?按GB51309-2018  3.3.7-2条,宜设置于值班室...,按GB51348-2019  13.7.15-1条,...配电箱应安装于配电小间内。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2025-5-7 17:05:08 | 显示全部楼层
本工程没有配电间,也没有电气竖井。
     
 楼主| 发表于 2025-5-7 17:05:40 | 显示全部楼层
是改造的工程。
     
发表于 2025-5-7 17:21:29 | 显示全部楼层
硬隔出来一个配电间,不能放在吧台,我被提过
     
发表于 2025-5-8 08:07:13 | 显示全部楼层
不建议放置于吧台,最好设置于专用房间内
发表于 2025-5-8 08:50:02 | 显示全部楼层
自带电源的应急灯,应该是可以的
     
发表于 2025-5-8 09:01:00 | 显示全部楼层
应急照明配电箱不得设置在人员密集、无防火隔离的公共区域,吧台怎么看也不满足这个要求
     
发表于 2025-5-8 09:01:06 | 显示全部楼层
现在这种箱子都是要求放配电间或者电井。
     
发表于 2025-5-8 11:21:05 | 显示全部楼层
必须需要配电间让建筑去隔不然审图也给你打回来
     
发表于 2025-5-8 13:24:03 | 显示全部楼层
可以放值班室,实在不行你可以放室外.....隔一个电井比较好。或者把一间房子门厅位置的做个值班室
     
发表于 2025-5-9 16:18:02 | 显示全部楼层
按照GB51309-2018,自带电源的疏散照明系统,没有要求应急照明配电箱必须设置在电井或配电小间内。而疏散照明系统的设计,主要依据GB51309-2018,GB51348-2019可忽略。
     
发表于 2025-5-12 15:36:42 | 显示全部楼层
应急照明配电箱,区域报警控制器  都可以放在吧台,没有值班室的,我都是这么做的
     
发表于 2025-5-12 15:39:26 | 显示全部楼层
应急照明配电箱 内衬岩棉,外刷防火漆 作为保护措施   文字写上这么一句
     
发表于 2025-5-13 10:04:51 | 显示全部楼层
gucheng 发表于 2025-5-8 09:01
应急照明配电箱不得设置在人员密集、无防火隔离的公共区域,吧台怎么看也不满足这个要求 ...

这条是哪本规范规定的,按正常讲应急照明配电箱没有蓄电池(相对集中电源安全些),没有电气房间和值班室的情况放在吧台,消防时应当还算方便直接启动应急照明。
     
发表于 2025-5-13 10:32:03 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2025-5-8 08:50
自带电源的应急灯,应该是可以的

依据民标13.7.14,是不可以的