账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 864|回复: 6

[问题探讨] 自带蓄电池的普通灯具如何关闭

[复制链接]
     
发表于 2025-5-8 10:09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我有一个疑问:自带蓄电池的灯具,在开关开启状态下,电池处于充电状态,灯具点亮,在开关关闭的状态下,蓄电池放电,灯具不还是亮的吗?
     
发表于 2025-5-8 10:19:37 | 显示全部楼层
开关控制灯的亮灭,外接电源断电自动点亮。
     
 楼主| 发表于 2025-5-8 10:26:10 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2025-5-8 10:19
开关控制灯的亮灭,外接电源断电自动点亮。

没明白您说的意思,能细讲一下吗
     
发表于 2025-5-8 10:29:19 | 显示全部楼层
     
发表于 2025-5-8 10:30:10 | 显示全部楼层
充电线在开关进线前引至灯具蓄电池
     
发表于 2025-5-8 10:49:11 | 显示全部楼层
lbxxlbdx 发表于 2025-5-8 10:26
没明白您说的意思,能细讲一下吗

看看4楼、5楼的解释就明白了。
发表于 2025-5-28 07:54:27 | 显示全部楼层
以上问题,在GB17945-2024的产品标准实施后,普通灯具加装电池组进行改装,用于自带电源非集中控制的做法,应该要消失了,产品新标对非集中控制型的灯具,也是按消防产品进行要求,而不能普通灯具加装电池组就可以的。另外,非集控的灯具增加了不少对灯具本身的状态信息采集记录和信息传输的读取接口(需要无线或有线的接口进行信息输出,该接口防护等级不应低于灯具的防护等级),而且,自带电源B型的灯具防护等级也提高到IP65(17945-2024的表6),由此综合分析,自带电源B型非集控灯具的要求需要具备:1、消防产品专业认证;2、自带电源B型灯具需满足IP65的防护等级;3、信息读取接口需与灯具同防护等级IP65;仅这几条,就排除掉了普通灯具加装电池组应用与B型自带电源非集控系统的可能性。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则