账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 814|回复: 6

[求助] 怎么理解对高度大于12米的空间照明回路设置探测故障电弧功能探测器

[复制链接]
     
发表于 2025-5-9 12:03:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
做的是一个戊类厂房,没有火灾报警系统和应急照明系统,审图没说什么,就非得要做这个照明回路上的电气火灾监控,我第一次回复解释了整个项目都没有火灾报警系统,也没有电气火灾监控系统,审图又提二审意见就坚持要在高度大于12的照明回路上设置电气火灾监控,我的理解是项目本身需要设电气火灾监控系统,这是前提,然后在高度大于12米的照明回路上再设置具有探测故障电弧功能的电气火灾监控探测器,不知道我这个理解对不对,然后还想问下如果加了电气火灾监控系统,是否需要设置消控室,监控主机放在门卫室行不行?
发表于 2025-5-9 14:29:02 | 显示全部楼层
火灾报警和电气火灾监控,是两条线,各自有各自的依据
发表于 2025-5-9 14:29:58 | 显示全部楼层
你这个厂房,如果室外消防水量大于30,就需要设置电气火灾监控
发表于 2025-5-9 14:33:58 | 显示全部楼层
高度大于12的照明回路上设置的电弧功能探测器,独立使用或与断路器合一,没有说非要把信号传到哪里
     
 楼主| 发表于 2025-5-9 14:36:40 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2025-5-9 14:29
你这个厂房,如果室外消防水量大于30,就需要设置电气火灾监控

没有超过30,厂房本身不需要做电气火灾监控的,审图也是认同,只是根据火灾自动报警系统设计规范里大于12米空间的要求,要照明线路上设置探测故障电弧功能的电气火灾监控探测器,我是想来确认下,审图专家的理解应该是不是不对的,因为不是第一次遇到这个问题了,之前的审图专家我解释后都给过了,这次不给过,只能改了
发表于 2025-5-9 14:38:37 | 显示全部楼层
这是哪个地方的答疑,我忘了
电气火灾监控没有火灾报警也设.png
     
发表于 2025-5-9 14:41:48 | 显示全部楼层
我记得规范是要求高度超过多少要上。意思好像就是这种空间由于结构还有使用环境的因素容易产生上述问题。我理解就是高肉眼看不清,检修不方便,初期问题不容易被发现。所以做这个
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则