账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 785|回复: 6

请教一道注册考试的题目,

[复制链接]
     
发表于 2025-5-14 11:17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×

微信截图_20250514110813.png
解答的依据是这个表格,
微信截图_20250514110945.png
但是另外一个思路是直接参考16895.11里的图,感觉有点不一样,
我的疑问是,表格之前有过说明,只适用中性点的IT系统,但是题目中的图示是无中性点的,参照16895.11里相应的图是这个,答案是不是错了
微信截图_20250514111541.png

     
发表于 2025-5-15 10:21:43 | 显示全部楼层
我感觉不对的了,应该是Id*Ra
     
 楼主| 发表于 2025-5-15 11:41:39 | 显示全部楼层
liuiping 发表于 2025-5-15 10:21
我感觉不对的了,应该是Id*Ra

我也觉得是
     
发表于 2025-5-15 14:50:56 | 显示全部楼层
       这纯粹的送分题。
       IdRa没错,但这个Id是什么?是低压碰壳故障电流。在IT系统中即为对地电容电流,毫安量级,所以对地电压接近于0V。
       答案与高压部分接地故障电流Ie没任何关系,跟变压器高压绕组有无中性点没任何关系,也无需GB16895,基本的电路知识就够了。
       搞设计找依据成习惯了,标准、规范、手册、图集,那都是别人给你捡现成的。要知道,最坚实的依据是技术原理,要学会靠自己。
     
 楼主| 发表于 2025-5-16 12:44:37 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-5-15 14:50
这纯粹的送分题。
       IdRa没错,但这个Id是什么?是低压碰壳故障电流。在IT系统中即为对地电容 ...

明白了,多谢
     
发表于 2025-7-18 09:33:11 | 显示全部楼层
题目中所示的低压侧为IT系统,所以10kV侧接地故障电流是流向其自身变电系统的,变压器10kV侧绕组接地后与低压侧系统无任何关联。低压侧为IT系统,中性点为不接地或高阻抗接地,外壳对地电压应为中性点阻抗×低压侧接地故障电流,但题中明显忽略了此阻抗和电流,因此为0V
     
发表于 2025-8-18 23:47:44 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-5-15 14:50
这纯粹的送分题。
       IdRa没错,但这个Id是什么?是低压碰壳故障电流。在IT系统中即为对地电容 ...

说的没错
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则