账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 944|回复: 7

[问题探讨] 请问:应急照明集中电源的市电监测线,能否和进线电源线共用?

[复制链接]
     
发表于 2025-6-12 09:20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:应急照明集中电源的市电监测线,能否和进线电源线共用?看到有共用的,也有分开的。对于自带电源的应急配电箱的,又该怎么做呢?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2025-6-12 09:29:25 | 显示全部楼层
三级负荷的应急照明,采用灯具自带电源,非集中控制的,要这个市电监测线吗?
     
发表于 2025-6-12 10:31:22 | 显示全部楼层
890214 发表于 2025-6-12 09:29
三级负荷的应急照明,采用灯具自带电源,非集中控制的,要这个市电监测线吗? ...

非集中供电,非集中控制……这还要啥市电监测了
     
发表于 2025-6-12 10:37:44 | 显示全部楼层
应急照明集中电源的市电监测线用于某一位置的普通照明失效后点亮同一位置的应急照明。应将应急照明集中电源市电监测的端子作为普通灯具对待,接入该位置的普通照明支路。
发表于 2025-6-12 10:55:46 | 显示全部楼层
非集中控制型不需要市电检测
     
 楼主| 发表于 2025-6-12 11:13:28 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2025-6-12 10:31
非集中供电,非集中控制……这还要啥市电监测了

被提了。
     
发表于 2025-6-12 11:23:09 | 显示全部楼层
      还是概念混淆。
      集中电源市电监测,是作为箱内供电电源由市电切换到电池的控制信号用。
      集中电源的市电检测线,是作为点亮失电的正常照明区域的控制信号用。
      所以共不共用,看集中电源箱对检测线输入信号的要求。如果可以接受220V有源电压信号,就像4楼说的那样做。如果只能接受无源触点信号,还是要专门拉线。
      但实在想象不出来,检测线怎么会与集中电源箱的电源进线共用呢!
     
发表于 2025-6-12 11:28:31 | 显示全部楼层
纯粹是砖家瞎提:1非集中控制要市电监测,2非集中控制要加上停电点亮时间
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则