预作用阀组至消防控制室的控制线为 2芯可以 吗

[复制链接]
     
发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
预作用阀组至消防控制室的控制线标准配置为 4 芯,其中两芯用于启停预作用阀组里面的电磁阀,2芯用于状态反馈。为节约施工成本,手控线采用2芯,用来启停阀组里的电磁阀,阀组状态(开/关)反馈通过 输入模块 接入报警总线反馈至消防控室。这种方案(2芯线用于电磁阀启停控制 + 状态反馈通过输入模块走报警总线)是否可行?
     
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
可以。手动线只用于打开阀组满足规范要求。
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
风机、水泵的手动线,状态反馈也是通过模块来