账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 734|回复: 7

[求助] 关于建筑电气与智能化通用规范 室外电气设备电击防护要求

[复制链接]
     
发表于 2025-6-25 13:47:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
关于建筑电气与智能化通用规范GB55024-2022 4.6.5条第2款要求额定电流不超过32A人员可触及的室外电气设备应装设剩余电流动作保护电器,请问额定电流大于32A的人员可触及室外电气设备需要加吗?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2025-6-26 13:08:18 | 显示全部楼层
       首先不要自行改变规范的关键词。规范中32A是回路额定电流,不是设备额定电流。两者不一定相同。
       其次要清楚4.6.5条是针对附加防护而言的。附加防护中RCD额定剩余动作电流必须不大于30mA。如果你使用RCD是为了作电击防护的故障防护,则应遵守4.6.2条,该条对插座回路的限值为63A。当然,该条不仅是对RCD有约束。
       结论:仅从该条看,超过32A的回路不需用RCD作附加防护。但这并不意味着一定不需要附加防护,比如,有可能需要SEB作附加防护。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2025-6-26 13:17:16 | 显示全部楼层
通规这条与GB16895.21-2020有所不同,16895中说的是额定电流不超过32A的户外交流移动设备。
     
发表于 2025-6-26 13:21:17 | 显示全部楼层
按照这个可以不加。但是按照GB13955-2017第4.4.1条,建议设置。
     
发表于 2025-6-26 20:12:10 | 显示全部楼层
先确定是否需要设置附加防护,若不需要,可不用设。
     
 楼主| 发表于 2025-6-27 14:11:12 | 显示全部楼层
GB 51348-2019里7.5.5又要求室外所有用电设备都要加漏保,每本规范要求的都不一样
发表于 2025-6-27 14:40:45 | 显示全部楼层
坐看云起 发表于 2025-6-27 14:11
GB 51348-2019里7.5.5又要求室外所有用电设备都要加漏保,每本规范要求的都不一样 ...

室外工作场所的用电设备,不是室外的用电设备,虽然不知道“室外工作场所”怎么定义,但还是有个范围的。
这里其实有个bug,GB 51348-2019是《民用建筑电气设计标准》那就应该管民用建筑内部的事,我在广场上摆个摊跟民用建筑有什么关系。

     
发表于 2025-6-27 17:09:48 | 显示全部楼层
《民用建筑电气设计标准》有答疑吧?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则