账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 700|回复: 10

[求助] 建筑物总等电位

[复制链接]
     
发表于 2025-6-27 10:15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个建筑物能设几个总等电位,是不设一个总等电位,其他部位设置局部等电位
     
发表于 2025-6-27 10:18:27 | 显示全部楼层
理论是这样,实际上 厨房啊,消控室啊,这些地方也设置的总等电位
     
发表于 2025-6-27 10:31:56 | 显示全部楼层
      虽说毕业了,但学校里的口头禅——基本概念,时刻也不能丢。
      总等电位联结是用于消除室外管线引入建筑物的电位差的。肯定只有一个等电位。但MEB板不一定只有一块。这是两件事。一般情况,MEB板随电源引入位置设置。比如,如果一栋建筑有两处电源引入,设两块。但这两块板必须作专门的电气连通。
     
发表于 2025-6-27 10:37:33 | 显示全部楼层
老旧建筑改造,有些管线直接进各家厨房或卫生间。比如水管和天然气管,在户外贴墙设计量箱,沿外墙上引至各家厨房或卫生间。这种情况不好协调,但技术上,应该在计量箱处进行总等电位联结,而不是进入卫生间或厨房后再做。天然气管更无法做。
发表于 2025-6-27 10:43:39 | 显示全部楼层
见《15D502》P10,如楼上DQ老师所说,总等电位是一个概念,用来具体实施的MEB端子板可以有多个。
MEB概念和SEB是两个平行的概念,“设一个总等电位,其他部位设置局部等电位”这个说法是错的。MEB是MEB,SEB是SEB他们并不是从属关系。
我曾经因为这个问题跟河南的一个审查人员争论过,对方觉得我们图纸在消防水泵房设置MEB端子板是错的,非要我们改成LEB端子板,理由是当地都是这么做的。

点评

除了命名上的区别,这种修改有实质意义吗  发表于 2025-6-27 11:14
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2025-6-27 11:47:39 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2025-6-27 10:43
见《15D502》P10,如楼上DQ老师所说,总等电位是一个概念,用来具体实施的MEB端子板可以有多个。
MEB概念和 ...

rainmen_73
除了命名上的区别,这种修改有实质意义吗  发表于 18 分钟前
审查的人可能认为只是改个名字,但实际差别很大,我们设计MEB的本意是把水泵房内(甚至包含附近房间)引出建筑的金属管道在水泵房就近做总等电位连接,MEB端子板与接地极是可靠连接的。
而如果是设置LEB的话,那按规范要求联结的除了本房间引出建筑的金属管道,还要多出来引出本房间的管道、桥架和PE线,而且LEB还不强制要求与基础接地极连接(需要特别提出)。
水泵房做LEB不能说有错,但不是我们设计的需求,也不是规范的强制要求。
如果是自己设计,那每个房间都做LEB是个人选择,但是做审查不能这样要求别人,河南这位审查人员还不同意我们同时设置MEB和LEB的折中做法,一定要取消MEB端子板。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2025-6-27 12:35:02 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2025-6-27 11:47
rainmen_73
除了命名上的区别,这种修改有实质意义吗  发表于 18 分钟前
审查的人可能认为只是改个名字 ...

      这就是业界“劣币逐良币”的典型事例。
      所谓“劣币”,并不一定是说专业差劲,有些专业能力也很强,做的设计也很漂亮。但有个共同点,就是对问题的认知,往往不是从基本概念和基本原理入手,而是从一个“说法集”入手(这是我自己编的一个词)。这个说法集的来源,一般是比较权威的,比如规范、配四、标准图集、600问等,格调高点的还可以来自洋文。他们对这个说法集是有自己真实的理解的。这都是好事。但一旦见到说法集以外的做法时,往往会失去技术判断能力,且相当确信别人是错的,实际上是对自身认知范围以外的东西缺乏探索并做出判断的能力。
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2025-6-27 18:17:04 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2025-6-27 11:47
rainmen_73
除了命名上的区别,这种修改有实质意义吗  发表于 18 分钟前
审查的人可能认为只是改个名字 ...

“不同意我们同时设置MEB和LEB的折中做法,一定要取消MEB端子板。”
没明白,是全部设置局部等电位LEB吗?
     
 楼主| 发表于 2025-6-27 18:22:09 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2025-6-27 10:43
见《15D502》P10,如楼上DQ老师所说,总等电位是一个概念,用来具体实施的MEB端子板可以有多个。
MEB概念和 ...

总等电位习惯了叫MEB,防护范围是建筑物整体,LEB习惯局部等电位,如淋雨间设置
     
发表于 2025-7-18 09:44:22 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2025-6-27 10:43
见《15D502》P10,如楼上DQ老师所说,总等电位是一个概念,用来具体实施的MEB端子板可以有多个。
MEB概念和 ...

MEB和LEB除了名字上一个叫“总”等电位联结、一个叫“局部”等电位联结,一个相对范围的概念,审图人员纠结这个有意思吗?为什么不看一下建筑物内电气装置是否均与建筑物结构钢筋网做了“总”等电位联结。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则