账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 124|回复: 3

[求助] 屋顶室外风机、热泵等设备的配电线路开关级数的选择

[复制链接]
     
发表于 前天 16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:屋顶室外风机、热泵等设备的配电线路开关级数是选择4P还是3P?
     
发表于 前天 16:35 | 显示全部楼层
为何单捡屋顶热泵、风机说事?能明确一下问题的缘由吗?
     
 楼主| 发表于 前天 16:52 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-8-27 16:35
为何单捡屋顶热泵、风机说事?能明确一下问题的缘由吗?

最近遇到问题都是这块的,就是很懵,找了一下规范(除了下述民标7.5.3条有关于这个的)对于这种情况也没有对这个开关级数的选择有明确的
《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019
7.5.3 三相四线制系统中四极开关的选用,应符合下列规定:
   1 电源转换的功能性开关应作用于所有带电导体,且不得使所连接电源并联;
   2 TN-C-S、TN-S系统中的电源转换开关,应采用切断相导体和中性导体的四极开关;
   3 有中性导体的IT系统与TT系统之间的电源转换开关,应采用切断相导体和中性导体的四极开关;
   4 正常供电电源与备用发电机之间的电源转换开关应釆用四极开关;
   5 TT系统中当电源进线有中性导体时应采用四极开关;
   6 带有接地故障保护(GFP)功能的断路器应选用四极开关。
     
发表于 前天 17:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2025-8-27 19:43 编辑
113120 发表于 2025-8-27 16:52
最近遇到问题都是这块的,就是很懵,找了一下规范(除了下述民标7.5.3条有关于这个的)对于这种情况也没 ...

      民标和低规中关于四极开关的选用条文,都是充分条件,即满足这些条件时一定要选四极。但这并不意味着不满足这些条件时一定可以不选四极。
      最典型的场景,当选用低断兼作隔离电器时,应同时断开所有带点导体,也就是应该选四极。除非可确保N导体地电位。
      所以你的问题,无法确切回答。像我做的设计,屋顶风机和热泵,配电控制柜大多在下层或同层(裙房情况)控制室内,现场再设置一只隔离开关箱。这种情况下,设备检修不需要断路器的隔离功能,线路检修可以断开控制室配电柜的总隔离开关,也不需要断路器的隔离功能,断路器选3P没问题。但如果换种做法,情况很可能不同。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则