账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 121|回复: 8

[求助] 集装箱房子如何做防雷?

[复制链接]
     
发表于 昨天 08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
是不是直接用他的彩钢顶做接闪?
     
发表于 昨天 10:04 | 显示全部楼层
      又是把防雷等同于设接闪器的问题。
      防雷是个综合系统,远不止一个接闪器。自行加戏不好,减戏更不好。
      集装箱房也是一个含混的表述。具体来看,有的集装箱房连建筑都算不上,像一些爱心亭之类的。有些公厕、露营房、景区服务网点等,有些只能算临时建筑,还有些只是移动服务设施。还有很多是设备站房,像路灯智能化机房、智慧交通机房等。防雷要求千差万别。
     
发表于 昨天 10:08 | 显示全部楼层
       具体说接闪器吧。利用集装箱房金属顶面做接闪器是可行的,但还有前提。一是核实金属顶面的材质和厚度,二是确保金属顶面的电气连通性。连通性这点,虽然看起来好像不是问题,但具体核实时,很难找到依据。类似的情况,还有屋顶金属外壳冷却塔等。
     
 楼主| 发表于 昨天 10:11 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-8-28 10:08
具体说接闪器吧。利用集装箱房金属顶面做接闪器是可行的,但还有前提。一是核实金属顶面的材质和厚 ...

好的                                         
     
发表于 昨天 11:11 | 显示全部楼层
我们这图集 0.6厚以上金属顶可以做接闪器。然后钢柱引下线连接好就好了
     
发表于 昨天 11:50 | 显示全部楼层
还得计算一下,可能不需设防雷系统
     
发表于 昨天 12:27 | 显示全部楼层
首先得确定是集装箱还是仿集装箱钢结构这俩外观很想但是实际理化参数差海了
     
发表于 昨天 15:40 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2025-8-28 12:27
首先得确定是集装箱还是仿集装箱钢结构这俩外观很想但是实际理化参数差海了 ...

真正用集装箱货柜改造成房子的也有,但不多。大多数是后者。
     
发表于 昨天 16:57 | 显示全部楼层
防雷是有了,接地呢?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则