账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 121|回复: 5

[问题探讨] 户外露天构筑物要不要做疏散照明?

[复制链接]
     
发表于 前天 14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
石油化工企业的生产装置都是钢结构组成的露天构筑物,这样构筑物的楼梯需要做疏散照明吗?
     
发表于 前天 14:58 | 显示全部楼层
这个要看情况的,我认为需不需要疏散照明跟建筑的疏散情况有关系,跟是不是露天的没有必然关系。一般建筑跑到室外露天的地方就认为是安全的了,你这个还真不一定。
发表于 前天 15:04 | 显示全部楼层
有楼梯的,估计要,GB51309有室外楼梯的要求
     
发表于 昨天 09:20 | 显示全部楼层
露天框架不强制要求设置消防疏散照明和疏散指示系统,设置几个备用照明就行。
     
发表于 昨天 11:35 | 显示全部楼层
A单元通过屋面再到B单元的疏散路由,屋面是否设疏散照明、指示?整不会了
     
 楼主| 发表于 昨天 11:59 | 显示全部楼层
Kukuku 发表于 2025-8-29 09:20
露天框架不强制要求设置消防疏散照明和疏散指示系统,设置几个备用照明就行。 ...

审图要求我们设
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则