账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16087|回复: 32

[讨论]审图中心提出的问题

[复制链接]
发表于 2008-1-3 10:20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 14pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-line-height-rule: exactly">住宅分户箱主断路器应具有过电压保护功能。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 14pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-line-height-rule: exactly">这句话如何理解?断路器不是都带过电压保护功能吗?难道是SPD?</P>
发表于 2008-1-3 10:25:30 | 显示全部楼层

回复:[讨论]审图中心提出的问题

<P>审图的明确是说表箱进线断路器应过电压脱扣。是不是地方规定?</P>
发表于 2008-1-3 10:41:28 | 显示全部楼层

回复:[讨论]审图中心提出的问题

<P>问问审图的,看他的意图是什么?</P>
     
发表于 2008-1-3 11:06:55 | 显示全部楼层

回复:[讨论]审图中心提出的问题

<P>审图要有依据啊!你看他们善于引用的民规有这个规定吗?</P>
<P>--</P>
<P>11.9.1 住宅(公寓)电气照明</P>
<P>11.9.1.1 住宅(公寓)照明宜选用以白炽灯、稀土节能荧光灯为主的照明光源。<BR>11.9.1.2 住宅(公寓)中的灯具,可根据厅、室使用条件选用升降式灯具。<BR>11.9.1.3 起居室的照明宜考虑多功能使用要求,如设置一般照明、装饰台灯、落地灯等。高级公寓的起居厅照明宜采用可调光方式。<BR>11.9.1.4 可分隔式住宅(公寓)单元的布灯和电源插座的设置,宜适应轻墙任意分隔时的变化。可在顶棚上设置悬挂式插座、采用装饰性多功能线槽或将照明灯具以及电气装置件与家具、墙体相结合。<BR>11.9.1.5 厨房的灯具应选用易于清洁的类型,如玻璃或搪瓷制品灯罩配以防潮灯口,并宜与餐厅(或方厅)用的照明光源显色性相一致或近似。<BR>11.9.1.6 卫生间的灯具位置应避免安装在便器或浴缸的上面及其背后。开关如为跷板式时宜设于卫生间门外,否则应采用防潮防水型面板或使用绝缘绳操作的拉线开关。<BR>11.9.1.7 高级住宅(公寓)中的方厅、通道和卫生间等,宜采用带有指示灯的跷板式开关。<BR>11.9.1.8 为防范而设有监视器时,其功能宜与单元内通道照明灯和警铃联动。<BR>11.9.1.9 公寓的楼梯灯应与楼层层数显示结合,公用照明灯可在管理室集中控制。高层住宅楼梯灯如选用定时开关时,应有限流功能并在事故情况下强制转换至点亮状态。<BR>11.9.1.10 有关住宅(公寓)室内插座的设置,应符合本规范第10.8.5条的规定。<BR>11.9.1.11 每户内的一般照明与插座宜分开配线,并且在每户的分支回路上除应装有过载、短路保护外并应在插座回路中装设漏电保护和有过、欠电压保护功能的保护装置。<BR>11.9.1.12 单身宿舍照明光源宜选用荧光灯,并宜垂直于外窗布灯。每室内插座不应小于2组。条件允许时可采用限电器控制每室用电负荷或采取其他限电措施。在公共活动室亦应设有插座。</P>
     
发表于 2008-1-3 22:15:13 | 显示全部楼层

回复:[讨论]审图中心提出的问题

请审图将依据写出。
     
发表于 2008-1-4 08:08:45 | 显示全部楼层

回复:[讨论]审图中心提出的问题

<P>在新疆那么偏远的地区,大多数审图人都要写出规范依据的。</P>
<P>只有个别人不这样,比如有人曾经给我写下“住宅阳台要设插座”,打死我也找不到这个哪里有规定。</P>
     
发表于 2008-1-4 08:30:56 | 显示全部楼层

回复:[讨论]审图中心提出的问题

住宅阳台宜设插座,江苏有这个规定的
     
发表于 2008-1-4 09:12:05 | 显示全部楼层

回复:[讨论]审图中心提出的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>小菜</B></FONT> 在(<I>2008-1-4 8:30:56</I>)的发言<BR>住宅阳台宜设插座,江苏有这个规定的</DIV>呵呵,地方规定要遵守的。我说的是新疆的情况。<BR><BR>
     
发表于 2008-1-4 09:42:33 | 显示全部楼层

回复:[讨论]审图中心提出的问题

<P>审图么,总得说点什么。昨天还收到一张审图意见:“违反强制性标准:疏散指示回路无强制点亮措施,不符合GB50116-98第6.3.1.8条的要求”!而图纸上标得明明白白----------疏散指示灯和安全出口指示灯为长明。</P>
     
发表于 2008-1-4 13:03:13 | 显示全部楼层

回复:[讨论]审图中心提出的问题

<P>套用一个人的说法是:审图嘛,不给你提点意见,显示不出水平来!</P>
<P>晕倒~</P>
发表于 2008-1-4 14:47:05 | 显示全部楼层

回复:[讨论]审图中心提出的问题

严重同意楼上的说法[em4][em4][em4]
 楼主| 发表于 2008-1-4 14:47:32 | 显示全部楼层

回复:[讨论]审图中心提出的问题

<P>什么样的断路器有过电压保护功能呀?</P>
<P>能否给个型号?</P>
     
发表于 2008-1-4 15:01:33 | 显示全部楼层

回复:[讨论]审图中心提出的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>lqwww</B></FONT> 在(<I>2008-1-4 14:47:32</I>)的发言<BR>
<P>什么样的断路器有过电压保护功能呀?</P>
<P>能否给个型号?</P></DIV><BR><BR>C65N-C 20A/2P+MV
     
发表于 2008-1-4 15:55:26 | 显示全部楼层

回复:[讨论]审图中心提出的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>lqwww</B></FONT> 在(<I>2008-1-4 14:47:32</I>)的发言<BR>
<P>什么样的断路器有过电压保护功能呀?</P>
<P>能否给个型号?</P></DIV>很多厂家有的。正泰都有的,2000都有了。<BR><BR>
     
发表于 2008-1-4 18:28:31 | 显示全部楼层

回复:[讨论]审图中心提出的问题

<P>我有疑问:</P>
<P>1、这个“住宅分户箱主断路器”是不是入户的总表箱?</P>
<P>如果不是,而是每套入户的开关箱,是乎没有要求过电压保护吧?</P>
<P>2、C65N-C 20A/2P+MV中,这个MV是不是过电压保护的标记?</P>
<P>这里的过电压是什么过电压?</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则