账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6250|回复: 3

照明安装问题

[复制链接]
发表于 2008-1-15 15:25:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>请问在照明线槽上装日光灯时,接线头可以做在线槽里吗</P>
     
发表于 2008-1-15 16:00:57 | 显示全部楼层

回复:照明安装问题

<P>找05D6&lt;&lt;照明装置&gt;&gt;图集</P>
发表于 2008-1-15 16:14:25 | 显示全部楼层

回复:照明安装问题

没多大关系
     
发表于 2008-1-15 18:34:48 | 显示全部楼层

回复:照明安装问题

<P>这个问题我这么看的:</P>
<P>1、首先这是施工问题,不是设计问题。</P>
<P>2、在线槽内接线,相当于剥接,国家已经不允许在线路上这么做了。</P>
<P>3、建议在灯内接线,相当于在灯内接线盒处理,要求烫锡。</P>
<P>4、未留意国标做法,不知道是否国标。建议参考1楼的意见。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则