账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 25260|回复: 25

火灾时应该如何切断非消防电源?(顺答BBS精选4-36“火灾时该咋样断电)

[复制链接]
发表于 2008-3-6 12:00:02 | 显示全部楼层

回复:火灾时应该如何切断非消防电源?(顺答BBS精选4-36“火灾时该咋样断电)

<DIV class=quote>以下是引用 <B>keast</B></FONT> 在(<I>2008-2-29 15:38:20</I>)的发言<BR>我现在基本上是在每层竖井放一个模块,专用于切掉非消防电源.</DIV><BR>
<P><STRONG><FONT color=#0000cc>    <FONT face=华文新魏 size=4>老兄原来不是这样做啊?不知老兄原来如何做的啊?</FONT></FONT></STRONG></P>
<P><STRONG><FONT color=#0000cc><FONT face=华文新魏 size=4>   我一直如是做</FONT></FONT></STRONG></P>
     
发表于 2008-3-6 19:18:34 | 显示全部楼层

回复:火灾时应该如何切断非消防电源?(顺答BBS精选4-36“火灾时该咋样断电)

嘿嘿嘿嘿,原来怎么做的?
发表于 2008-3-6 19:34:16 | 显示全部楼层

回复:火灾时应该如何切断非消防电源?(顺答BBS精选4-36“火灾时该咋样断电)

切非没必要哪都放模块啊,又不是强起,完全可以在配电室作到啊.总柜子切啊。手动自动没问题的,都能作到。
发表于 2008-3-6 20:11:32 | 显示全部楼层

回复:火灾时应该如何切断非消防电源?(顺答BBS精选4-36“火灾时该咋样断电)

每一层的配电总箱内箱设置一个模块,动作于分励线圈。专用于切掉非消防电源.
     
发表于 2008-3-7 17:18:04 | 显示全部楼层

回复:火灾时应该如何切断非消防电源?(顺答BBS精选4-36“火灾时该咋样断电)

手动和多线总线没有关系,只是一个操作方式,总线模块并不一定就是自动切除,可以由编程确定为手动(也许应该说是人工?)
 楼主| 发表于 2008-4-5 13:23:50 | 显示全部楼层

回复:火灾时应该如何切断非消防电源?(顺答BBS精选4-36“火灾时该咋样断电)

<DIV id=topicContent>
<P><STRONG><FONT color=#ff0000>《工程建设标准强制性条文及应用示例》04DX002第104页关于切断非消防电源,对于“相关部位”的说法(对楼层而言),是指应切断N(着火层)、N+1及N-1层,也就是和播放消防广播的套路一样;</FONT></STRONG></P>
<P><STRONG><FONT color=#ff0000>《民用建筑工程设计常见问题分析及图示》05SDX006第47页则认为“有关部位”是指着火的那个防火分区或楼层。</FONT></STRONG></P>
<P><STRONG><FONT color=#ff0000>我们到底应该如何执行?</FONT></STRONG></P></DIV>
 楼主| 发表于 2008-4-5 13:31:58 | 显示全部楼层

回复:火灾时应该如何切断非消防电源?(顺答BBS精选4-36“火灾时该咋样断电)

<FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>《火灾自动报警系统设计规范》条文说明</FONT>
<P><FONT size=4><FONT face=黑体><FONT color=#0000ff>“为了扑救方便,火灾时切断非消防电源是必要的。但是切断非消防电源时应该控制在一定范围之内。<FONT color=#f70909>有关部位是指着火的那个防火分区或楼层</FONT>,一旦着火应切断本防火分区或楼层的非消防电源。切断方式可以人工切断,也可以自动切断,切断顺序应考虑按楼层或防火分区的范围,逐个实施,以减少断电带来的不必要的惊慌。</FONT>”</FONT></FONT></P>
<P><FONT face=黑体 size=4>似乎应该以规范条文及其说明为准。。。</FONT></P>
     
发表于 2008-4-15 02:49:31 | 显示全部楼层

回复:火灾时应该如何切断非消防电源?(顺答BBS精选4-36“火灾时该咋样断电)

<P>关于此问题 请看民用建筑工程设计常见问题分析及图示05SDX006  P47页</P>
发表于 2008-4-15 09:47:28 | 显示全部楼层

回复:火灾时应该如何切断非消防电源?(顺答BBS精选4-36“火灾时该咋样断电)

<DIV class=quote>以下是引用 <B>古都长安</B></FONT> 在(<I>2008-4-15 2:49:31</I>)的发言<BR>
<P>关于此问题 请看民用建筑工程设计常见问题分析及图示05SDX006  P47页</P></DIV><BR><BR>恐怕还是得以规范为准!
 楼主| 发表于 2008-4-23 13:50:02 | 显示全部楼层

回复:火灾时应该如何切断非消防电源?(顺答BBS精选4-36“火灾时该咋样断电)

<DIV class=quote>以下是引用 <B>古都长安</B></FONT> 在(<I>2008-4-15 2:49:31</I>)的发言<BR>
<P>关于此问题 请看民用建筑工程设计常见问题分析及图示05SDX006  P47页</P></DIV>    <FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>似乎你没有看清13楼的内容哦</FONT><BR><BR><BR>
     
发表于 2008-5-18 15:38:41 | 显示全部楼层

回复:火灾时应该如何切断非消防电源?(顺答BBS精选4-36“火灾时该咋样断电)

<DIV class=quote>以下是引用 <B>asi</B></FONT> 在(<I>2008-4-5 13:31:58</I>)的发言<BR><FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>《火灾自动报警系统设计规范》条文说明</FONT>
</FONT></P></DIV>
<P><BR><BR>如果不设置相关线路和模块,而直接在现场手动断开一般照明箱的总断路器。你觉得这算“手动切除非消防电源”么?</P>
<P>——我认为这也可以满足规范。</P>
     
发表于 2008-5-18 16:15:02 | 显示全部楼层

回复:火灾时应该如何切断非消防电源?(顺答BBS精选4-36“火灾时该咋样断电)

<DIV class=quote>以下是引用 <B>asi</B></FONT> 在(<I>2008-2-25 11:57:15</I>)的发言<BR>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 6pt; LINE-HEIGHT: 150%">依据</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 6pt; LINE-HEIGHT: 150%">《洁净厂房设计规范》<B>GB 50073-2001</B><B>第<st1:chsdate IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899" w:st="on"><STRONG>9.3.5</STRONG></st1:chsdate></B><STRONG>条要求“应手动切断有关部位的非消防电源。”</STRONG><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%">《火规》<st1:chsdate IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899" w:st="on">6.3.1</st1:chsdate>.8 消防控制室在确认火灾后应能切断有关部位的非消防电源</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT color=#f70909>《新火规》<st1:chsdate IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899" w:st="on">8.10.2</st1:chsdate>应在消防控制室自动或手动切除相关区域的非消防电源。<o:p></o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%">《民规》24.6.5.1 火灾确认后,应能在消防控制室或配电所(室)手动切除相关区域的非消防电源。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%">《新民规》<st1:chsdate IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899" w:st="on">13.4.7</st1:chsdate>  非消防电源断电及电梯应急控制<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 150%">1  火灾确认后,应能在消防控制室或配电所(室)手动切除相关区域的非消防电源。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 150%">2  火灾发生后,根据火情强制所有电梯依次停于首层,并切断其电源,但消防电梯除外。<o:p></o:p></P></DIV>新火规何时出版?<BR><BR>
 楼主| 发表于 2008-6-23 13:48:47 | 显示全部楼层

回复:火灾时应该如何切断非消防电源?(顺答BBS精选4-36“火灾时该咋样断电)

<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2008-5-18 15:38:41</I>)的发言<BR>
<P>   <FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>此手动非彼手动哦,我理解规范说的人工切断是指在消控室里遥控的手动,</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>  而非现场的直接用手搬弄,</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>  虽然都是手动,但其地点不同、操作对象的电压也不同,</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>  即所谓的强弱电之分</FONT><BR><BR></P>
发表于 2008-6-23 16:48:29 | 显示全部楼层

回复:火灾时应该如何切断非消防电源?(顺答BBS精选4-36“火灾时该咋样断电)

以下是引用 asi 在(2008-2-25 11:40:13)的发言<BR>  
<p><STRONG>火灾发生后,根据火情强制所有电梯依次停于首层,并切断非消防梯的电源。</STRONG>
<p>  
<p><BR><BR>请教,此处的<STRONG>“非消防梯的电源”</STRONG>指的是<STRONG>非消防电梯机房电源箱</STRONG>的电源,还是<STRONG>电梯控制箱</STRONG>的电源?如果是<STRONG>“非消防电梯机房电源箱的电源”</STRONG>那么这个箱子里也要装个模块了,但是看了好多图都没在这个箱子里装模块,只是在电梯控制箱处装有控制模块,请帮忙指点一下,多谢!
 楼主| 发表于 2008-6-24 11:12:40 | 显示全部楼层

回复:火灾时应该如何切断非消防电源?(顺答BBS精选4-36“火灾时该咋样断电)

<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>回11楼,没见到相应的解释,我个人理解只断电梯本身的电源似乎不妥。</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>我个人认为断非消防梯的电源在有些情况下是不妥当的。</FONT></P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则