账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8848|回复: 2

BA系统的DDC接点问题

[复制链接]
发表于 2008-3-5 00:09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
BA系统中是不是有些专用风机不需要DDC接点?或者是双速风机才需要DDC接点?
     
发表于 2008-3-5 01:05:16 | 显示全部楼层

回复:BA系统的DDC接点问题

<P>我是这么看的:有BA系统的,为了设备节能,做设备监控,会要求有个DDC接点。</P>
<P>消防风机似乎不适合由这个监控控制吧?</P>
<P>不记得规范了,明天看看。</P>
发表于 2008-3-5 17:42:57 | 显示全部楼层

回复:BA系统的DDC接点问题

<P>DI点总是要的吧,运行/停止和故障</P>
<P>D0点就看是什么风机了</P>
<P>如果是空调机的话民用建筑是不需要接入BA系统的,通过火警系统来实现70度阀门熔断及停风机~但如果有节能要求的话需要通过DDC来调节电机转速或者调节进风口的风量(甚至还有控制温度湿度一系列都要通过DDC)</P>
<P>双速风机启动及从低速到高速的转换是要接入BA系统的,同时启动及转换到高速运行火灾报警系统都要能远程控制的</P>
<P>正压风机和双速风机一样,都要有BA系统及火警系统接入点组成或的关系</P>
<P>没有查规范,凭印象讲的。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则