账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7217|回复: 8

[求助]路灯相关

[复制链接]
发表于 2008-3-28 11:02:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我想在高压电线杆上安装路灯,47个高压钠灯250W  可以采用架空敷设4*10的钢芯铝绞线吗?全长约1500米。
发表于 2008-3-28 14:40:02 | 显示全部楼层

回复:[求助]路灯相关

不是很懂,只是知道这个钢芯铝绞线是裸线,在农村电网中常见。
发表于 2008-3-28 18:24:53 | 显示全部楼层

回复:[求助]路灯相关

<DIV class=quote>以下是引用 <B>tibet</B></FONT> 在(<I>2008-3-28 11:02:33</I>)的发言<BR>我想在高压电线杆上安装路灯,47个高压钠灯250W  可以采用架空敷设4*10的钢芯铝绞线吗?全长约1500米。</DIV><BR><BR>可以,但性价比,安全性都很差。
     
发表于 2008-3-28 22:35:22 | 显示全部楼层

回复:[求助]路灯相关

1500米,4*10的钢芯铝绞线,我看够呛
发表于 2008-3-31 15:24:18 | 显示全部楼层

回复:[求助]路灯相关

<P>这种做法似乎可行。</P>
<P>不过,您那10平方的线,肯定是不行的,压降恐怕达不到要求,灵敏度更不用说啦~</P>
发表于 2008-3-31 15:47:12 | 显示全部楼层

回复:[求助]路灯相关

<P>说一点。</P>
<P>架空线用10mm<SUP>2</SUP>的BLV不大可靠。10KV的架空线距离应该在50米左右。10的线机械强度不够。</P>
     
发表于 2008-3-31 17:11:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2008-3-31 19:48:49 | 显示全部楼层

回复:[求助]路灯相关

<P>应该用橡皮线吧。</P>
<P>导线的选择满足低压配电设计规范的那四个条件即可。</P>
发表于 2008-4-1 11:50:22 | 显示全部楼层

回复:[求助]路灯相关

<P>钢芯铝绞线?LGJ?1500米的话按照你这个截面以及路灯安装高度来说,可能优点恼火哦</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则