账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13047|回复: 4

人工接地体的工程,接地测试点数量应该如何确定?

[复制链接]
     
发表于 2008-4-19 22:49:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>建筑物防雷设计规范GB 50057-94(2000年版)<FONT size=2>第4.2.4</FONT>中</P>
<P>     <FONT size=2>当利用混凝土钢筋、钢柱作为自然引下线并同时采用基础接地体时,可不设断接卡,但利用钢筋作引下线时应在室内外的适当地点设若干连接板,该连接板可供测量、接人工接地体和作等电位连接用。</FONT></P>
<P><FONT size=2>     当仅利用钢筋作引下线并采用埋于土壤中的人工接地体时,应在每根引下线上于距地面不低于0.3m处接地体连接板。</FONT></P>
<P><FONT size=2>根据以上条款可以看出:对于采用自然接地体的工程,可以不在每根引下线处都设测试口(或连接板),因原文有“适当地点”的字样。而对于采用人工接地体的工程,是要求每根引下线上设接地体连接板。</FONT></P>
<P><FONT size=2>我对后一种情况有疑问:因为人工接地体的工程也分两种情况,一种是接地体围建筑物敷设一圈,所有的接地装置都是相连的。还有一种就是各引下线的接地装置不是相连的,形象点说接地体是一堆一堆的。当然这种做法不常见了,我已经若干年没有这么做过了。</FONT></P>
<P><FONT size=2>我的理解,规范之所以要求每根引下线上设接地体连接板,就是为了保证能测所有接地装置的接地电阻。而对于围建筑物敷设一圈的人工接地体,应该在哪里测结果都是一样的,就是测的都是总的接地电阻。所以我觉得所有的引下线设测试口不是必要的,适当的设几个就满足测试需要了。</FONT></P>
<P><FONT size=2>不知我的理解对不对,愿听到各位的高见!谢谢!</FONT></P>
     
发表于 2008-4-19 22:58:03 | 显示全部楼层

回复:人工接地体的工程,接地测试点数量应该如何确定?

<P>你的理解不能说不对,你还是有一定道理的。</P>
<P>不过我有不同看法,每个引下线还是要做测试装置的,当然,内部引下线可能要引出做在外墙。</P>
<P>这个装置的作用在于:</P>
<P>1、测试该处接地电阻。</P>
<P>2、测试该处引下线冲击接地电阻。</P>
<P>3、测试该引下线与接地装置的连接状态是否完好。</P>
<P>所以我还是每个引下线都做。</P>
发表于 2008-4-20 18:11:06 | 显示全部楼层

回复:人工接地体的工程,接地测试点数量应该如何确定?

<P>  我是一个实习生,请各位前辈多多指教!</P>
<P> 我们现在的这个工程就没设断接卡</P>
<P> 接地电阻的测试放在接地测试井内进行</P>
<P> 这样做有什么好处</P>
     
发表于 2008-4-21 09:52:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-4-21 16:55:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则