账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13265|回复: 26

封闭式电缆桥架内敷设电缆再流量问题?

[复制链接]
     
发表于 2008-4-20 17:30:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>封闭式电缆桥架内敷设电缆的话,在查图集的时候按哪个选择  按明敷敷设选择、 还是按穿管明敷设、  还是按穿管埋地敷设,还是按穿管在隔热墙内敷设的再流量查呢  </P>
<P>具体应该按哪个为准。</P>
     
 楼主| 发表于 2008-4-20 17:34:56 | 显示全部楼层

回复:封闭式电缆桥架内敷设电缆再流量问题?

<P>在补充一句  消防线路的线路在地下室梁下的电缆桥架内敷设  此桥架外面要刷防火涂料  那么此桥架肯定是封闭的吗?</P>
<P>我见到的桥架怎么外面都有空洞呢 </P>
     
发表于 2008-4-20 18:17:47 | 显示全部楼层

回复:封闭式电缆桥架内敷设电缆再流量问题?

<P>哈哈哈,我也学习学习。</P>
<P>我主张按明敷,乘一个排列敷设系数。</P>
     
发表于 2008-4-20 18:57:01 | 显示全部楼层

回复:封闭式电缆桥架内敷设电缆再流量问题?

<P>10.2 屋内布线</P>
<P>10.2.1 火灾自动报警系统的传输线路应采用穿金属管、经阻燃处理的硬质塑料管或封闭式线槽保护方式布线。</P>
<P>10.2.2 消防控制、通信和警报线路采用暗敷设时,宜采用金属管或经阻燃处理的硬质塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于30mm。当采用明敷设时,应采用金属管或金属线槽保护,并应在金属管或金属线槽上采取防火保护措施。</P>
<P>采用经阻燃处理的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆竖井或吊顶内有防火保护措施的封闭式线槽内。</P>

<P>MS不能用桥架??!!!![em36]</P>
     
发表于 2008-4-20 22:09:06 | 显示全部楼层

回复:封闭式电缆桥架内敷设电缆再流量问题?

GB/T 16895.15-2002有规定。
     
发表于 2008-4-20 22:10:52 | 显示全部楼层

回复:封闭式电缆桥架内敷设电缆再流量问题?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>秋石</B></FONT> 在(<I>2008-4-20 22:09:06</I>)的发言<BR>GB/T 16895.15-2002有规定。</DIV><BR><BR>怎么说的,把原文复制一份上来吧。
     
发表于 2008-4-20 22:13:47 | 显示全部楼层

回复:封闭式电缆桥架内敷设电缆再流量问题?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-4-20 22:10:52</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>秋石</B></FONT> 在(<I>2008-4-20 22:09:06</I>)的发言<BR>GB/T 16895.15-2002有规定。</DIV><BR><BR>怎么说的,把原文复制一份上来吧。</DIV><BR>不勤快。论坛的下载部分有此标准,PDF版。<BR>
     
发表于 2008-4-20 22:15:29 | 显示全部楼层

回复:封闭式电缆桥架内敷设电缆再流量问题?

答案完整一些,会帮助人更好的理解和谈论的,是不是?
     
发表于 2008-4-21 00:40:16 | 显示全部楼层

回复:封闭式电缆桥架内敷设电缆再流量问题?

无限,你什么意思?依据是什么?
     
发表于 2008-4-21 00:50:18 | 显示全部楼层

回复:封闭式电缆桥架内敷设电缆再流量问题?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-4-20 22:15:29</I>)的发言<BR>答案完整一些,会帮助人更好的理解和谈论的,是不是?</DIV><BR><BR>可以考虑采用GB/T 16895.15-2002的表52-B1Z中的B1或B2,与采用电缆类型有关。
     
发表于 2008-4-21 20:49:22 | 显示全部楼层

回复:封闭式电缆桥架内敷设电缆再流量问题?

<P>大哥,你把条文复制上来给我看看总可以吧?</P>
     
发表于 2008-4-21 22:15:50 | 显示全部楼层

回复:封闭式电缆桥架内敷设电缆再流量问题?

<P>兄弟,没法复制。</P>
     
发表于 2008-4-21 23:58:01 | 显示全部楼层

回复:封闭式电缆桥架内敷设电缆再流量问题?

<P>大哥,抓上来看看?</P>
<P>一点小事,我们回到问题上来吧。</P>
<P>对了,好像没有减分啊。</P>
     
发表于 2008-4-22 13:11:01 | 显示全部楼层

回复:封闭式电缆桥架内敷设电缆再流量问题?

具体条文标出,贴不贴上来到无所谓
     
发表于 2008-4-22 20:33:47 | 显示全部楼层

回复:封闭式电缆桥架内敷设电缆再流量问题?

冷冰冰这家伙奖分太随意,站长可关注一下[em3]
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则