账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6680|回复: 2

5*10+2*2.5+3*2.5用多大的桥架或者线槽合适

[复制链接]
发表于 2008-4-22 15:01:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
5×10+2×2.5+3×2.5(应急照明阻燃线加隔板),这样的走线大概需要多大尺寸的线槽或者桥架。非常感谢!
     
发表于 2008-4-22 15:12:28 | 显示全部楼层

回复:5*10+2*2.5+3*2.5用多大的桥架或者线槽合适

电缆(导线)的总截面(含绝缘层)占桥架(线槽)横断截面的40%
发表于 2008-4-22 16:39:34 | 显示全部楼层

回复:5*10+2*2.5+3*2.5用多大的桥架或者线槽合适

100*100的就够了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则