账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6710|回复: 4

请教一个简单而我不会的知识

[复制链接]
发表于 2008-5-4 22:36:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>看到大院的图纸上讲“单磁脱扣”。请问什么是“单磁脱扣”我查了资料没找到。</P>
<P>谢谢了。</P>
     
发表于 2008-5-4 23:21:33 | 显示全部楼层

回复:请教一个简单而我不会的知识

<P>“单磁脱扣”是不是相对热磁脱扣而言的,说的是电子脱扣?</P>
<P>我也是第一次见,形象而不规范。</P>
     
发表于 2008-5-4 23:27:52 | 显示全部楼层

回复:请教一个简单而我不会的知识

单磁脱扣说的是磁脱扣,也就是短路保护;热磁脱扣,是复式脱扣,有热保护(过载)和磁保护(断路保护);电子脱扣器有3段保护的。单磁脱扣用于消防负荷的保护中
     
发表于 2008-5-4 23:38:23 | 显示全部楼层

回复:请教一个简单而我不会的知识

“电子脱扣器有3段保护的”怎么三段?
发表于 2008-5-5 00:43:51 | 显示全部楼层

回复:请教一个简单而我不会的知识

<P>同意嘿版说的部分.</P>
<P>电子脱扣不仅有3段,还有4段保护的</P>
<P>单磁脱扣不仅仅用于消防负荷,电机也常常用到的.</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则