发表于 2008-5-11 00:35:51
|
显示全部楼层
回复:强电竖井接地和配电箱PE线正确接法?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>yub</B></FONT> 在(<I>2008-5-11 0:19:31</I>)的发言<BR>
<P>1)看了一篇福建建筑设计院工程师写的一篇论文,提到电气竖井PE干线即是等电位母线,层配电箱中的PE端子排即是局部等电位端子排,电气竖井的接地干线是可以当做PE线来用的,层配电箱可以从竖井的接地干线抽出PE线,<STRONG>对于PE干线送不到的或特别重要的负荷,则是</STRONG><STRONG>用五芯配电。</STRONG></P>
<P>2)看了我市几家设计院的施工图,TN-S系统大多数是四芯配电,地下室动力箱和配电箱的PE线、电气竖井的接地干线都从基础接地网上抽,层配电箱PE线从竖井的接地干线抽出。</P>
<P><STRONG>3)PE线和其它四芯分开敷设</STRONG><STRONG>,阻抗应该会变大,会变大多少,对单相接地故障保护的灵敏度影响多大?大家有没有这方面的数据或例子。</STRONG></P>
<p></DIV>
<P>我在上面只所以说:其他2方面是多余.就是因为我考虑了专用PE线和专用的LEB局部等电位连接.</P>
<P>现在你提出了新的做法,严重关注下.</P>
<P>要是可行,那确实为投资方省掉不少钱.<BR><BR></P> |
|