账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 20127|回复: 27

[讨论]SC与RC

[复制链接]
发表于 2008-5-16 09:19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>1.华北标92DQ1</P>
<P>SC:穿焊接钢管敷设</P>
<P>RC:穿水煤气管敷设</P>
<P>2.国标00DX001</P>
<P>SC:穿焊接钢管敷设</P>
<P>无RC这种表示</P>
<P>3.焊接钢管按壁厚分为普通焊接钢管和加厚焊接钢管.</P>
<P>焊接钢管按是否镀锌分为非镀锌焊接钢管和镀锌焊接钢管(施工中常见的黑铁管及白铁管).</P>
<P>按照华北标92DQ1 90页提供的数据</P>
<P>与低压流体输送用焊接钢管GBT3092-1993的数据进行比较</P>
<P>与低压液体输送用镀锌焊接钢管GBT3091-1993的数据进行比较</P>
<P>华北标给出的数据基本能达到普通型焊接钢管的标准.</P>
<P>我个人理解,华北标92DQ1是把SC看成是未镀锌普通焊接钢管,把RC看成是普通镀锌焊接钢管.</P>
<P>曾被审图的人多次说过这个问题.</P>
<P>我一直坚持SC,然后注明普通/加厚,镀锌/不镀锌.</P>
<P>今天又被审图的提出,要求把SC改成RC,理由是华北标92DQ1.</P>
<P>我给出不改的回复意见依然是国标00DX001.</P>
     
发表于 2008-5-16 09:31:47 | 显示全部楼层

回复:[讨论]SC与RC

<P>不明白审图的怎么会提这样的问题</P>
<P>支持不改</P>
     
发表于 2008-5-17 00:07:43 | 显示全部楼层

回复:[讨论]SC与RC

<P>我说几句:</P>
<P>1、你不能阻止别人对你的图纸提出他认为该提的问题。</P>
<P>2、你就用国标答复别人对你的疑问。</P>
<P>3、我认为国标效力强于地区标准。</P>
<P>4、当你用国标答复时,事情是不是解决了呢?</P>
发表于 2008-5-17 10:07:39 | 显示全部楼层

回复:[讨论]SC与RC

<P>焊接钢管就是水煤气管</P>
     
发表于 2008-5-17 11:54:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-5-17 17:43:14 | 显示全部楼层

回复:[讨论]SC与RC

<P>SC,RC如楼主</P>
<P>我觉得两者主要区别在于壁厚,适用输送物质不完全相同、压力不同。</P>
<P>RC的性能肯定要比SC好,常用规范没有要求一定用RC,可能化工类、地方标有规定</P>
发表于 2008-5-17 17:45:58 | 显示全部楼层

回复:[讨论]SC与RC

<TABLE height=527 width="100%" border=1>

<TR>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=17 rowSpan=2>管材种类(图注代号)</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="12%" height=17 rowSpan=2>公称口径(mm)</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="10%" height=11 rowSpan=2>
<P align=center>外径(mm)</P></TD>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=11 rowSpan=2>壁厚(mm)</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=11 rowSpan=2>内径(mm)</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=11 rowSpan=2>内孔总面积(mm<SUP>2</SUP>)</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="34%" colSpan=3 height=16>内孔%时截面积(mm<SUP>2</SUP>)</TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=1>33%</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=1>27.5%</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="12%" height=1>22%</TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=96 rowSpan=6>电线管
<P>(TC/MT)</P></TD>
<TD vAlign=center align=middle width="12%" height=16>16</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="10%" height=16>15.87</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=16>1.6</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=16>12.67</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=16>126</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=16>42</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=16>35</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="12%" height=16>28</TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=center align=middle width="12%" height=16>20</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="10%" height=16>19.05</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=16>1.6</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=16>15.85</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=16>197</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=16>65</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=16>54</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="12%" height=16>43</TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=center align=middle width="12%" height=16>25</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="10%" height=16>25.40</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=16>1.6</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=16>22.20</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=16>387</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=16>128</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=16>106</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="12%" height=16>85</TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=center align=middle width="12%" height=16>32</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="10%" height=16>31.75</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=16>1.6</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=16>28.55</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=16>640</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=16>211</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=16>176</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="12%" height=16>141</TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=center align=middle width="12%" height=16>40</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="10%" height=16>38.10</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=16>1.6</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=16>34.90</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=16>957</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=16>316</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=16>263</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="12%" height=16>211</TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=center align=middle width="12%" height=16>50</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="10%" height=16>50.80</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=16>1.6</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=16>47.60</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=16>1780</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=16>587</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=16>490</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="12%" height=16>392</TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=144 rowSpan=9>焊接钢管
<P>(SC)</P></TD>
<TD vAlign=center align=middle width="12%" height=16>15</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="10%" height=16>20.75</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=16>2.5</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=16>15.75</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=16>194</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=16>64</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=16>53</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="12%" height=16>43</TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=center align=middle width="12%" height=16>20</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="10%" height=16>26.25</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=16>2.5</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=16>21.25</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=16>355</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=16>117</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=16>97</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="12%" height=16>78</TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=center align=middle width="12%" height=16>25</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="10%" height=16>32.00</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=16>2.5</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=16>27.00</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=16>573</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=16>189</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=16>157</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="12%" height=16>126</TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=center align=middle width="12%" height=16>32</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="10%" height=16>40.75</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=16>2.5</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=16>35.75</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=16>1003</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=16>331</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=16>276</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="12%" height=16>221</TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=center align=middle width="12%" height=16>40</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="10%" height=16>46.00</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=16>2.5</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=16>41.00</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=16>1320</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=16>436</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=16>363</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="12%" height=16>290</TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=center align=middle width="12%" height=16>50</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="10%" height=16>58.00</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=16>2.5</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=16>53.00</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=16>2206</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=16>728</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=16>607</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="12%" height=16>485</TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=center align=middle width="12%" height=16>70</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="10%" height=16>74.00</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=16>3.0</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=16>68.00</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=16>3631</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=16>1198</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=16>998</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="12%" height=16>798</TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=center align=middle width="12%" height=16>80</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="10%" height=16>86.50</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=16>3.0</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=16>80.50</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=16>5089</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=16>1679</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=16>1399</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="12%" height=16>1119</TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=center align=middle width="12%" height=16>100</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="10%" height=16>112.00</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=16>3.0</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=16>106.00</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=16>8824</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=16>2911</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=16>2426</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="12%" height=16>1941</TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=174 rowSpan=11>水煤气
<P>钢管</P>
<P>(RC)</P></TD>
<TD vAlign=center align=middle width="12%" height=16>15</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="10%" height=16>21.25</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=16>2.75</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=16>15.75</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=16>195</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="10%" height=16>26.75</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="12%" height=17>25</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="10%" height=17>33.50</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=17>3.25</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=17>27.00</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=17>573</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=17>189</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=17>158</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="12%" height=17>126</TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=center align=middle width="12%" height=16>32</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="10%" height=16>42.25</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=16>3.25</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="10%" height=16>48.00</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=16>3.50</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="10%" height=16>60.00</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="10%" height=16>75.50</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=16>3.75</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="12%" height=13>80</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="10%" height=13>88.50</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=13>4.00</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=13>80.50</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=13>5089</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=13>1679</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=13>1399</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="12%" height=13>1119</TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=center align=middle width="12%" height=16>100</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="10%" height=16>114.00</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=16>4.00</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="12%" height=16>125</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="10%" height=16>140.00</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=16>4.50</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=16>131.00</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=16>13478</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=16>4447</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=16>3706</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="12%" height=16>2965</TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=center align=middle width="12%" height=16>150</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="10%" height=16>165.00</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=16>4.50</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=16>156.00</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=16>19113</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=16>6307</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="11%" height=16>5256</TD>
<TD vAlign=center align=middle width="12%" height=16>4204</TD></TR></TABLE>
     
发表于 2008-5-17 22:24:00 | 显示全部楼层

回复:[讨论]SC与RC

<P>谢WO斑!</P>
     
发表于 2008-5-18 21:17:31 | 显示全部楼层

回复:[讨论]SC与RC

<DIV class=quote>以下是引用 <B>bsdi</B></FONT> 在(<I>2008-5-16 9:19:56</I>)的发言
<P>焊接钢管按是否镀锌分为非镀锌焊接钢管和镀锌焊接钢管(施工中常见的黑铁管及白铁管)<BR></P></DIV>
<P>黑的是非镀锌,白的是镀锌</P>
<P>那么SC的到底是黑的还是白的,我看得工地上基本全是黑的</P>
 楼主| 发表于 2008-5-19 08:49:43 | 显示全部楼层

回复:[讨论]SC与RC

<P>1.华北标给出的数据基本能达到普通型焊接钢管的标准.</P>
<P>2.SC仅仅能表示是焊接钢管.</P>
     
发表于 2008-7-16 17:26:29 | 显示全部楼层

回复:[讨论]SC与RC

<P>哦</P>
<P>那热镀锌钢管是什么个表示,有什么区别</P>
<P>我一直认为SC就是热镀锌</P>
<P>可能是因为在工地呆过,误解了</P>
<P>问题比较严重</P>
发表于 2008-10-31 10:28:03 | 显示全部楼层

回复:[讨论]SC与RC

<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>1.焊接钢管可分为普通型和加厚型,</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>  所谓的加厚型实际上就是管内外均镀锌的焊接钢管。</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>2.RC和SC都是Run in welded steel conduit的表示,</P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>  也就是说都表示穿焊接钢管敷设。</FONT></P>
<P>  有些地方标准图集用RC表示加厚型焊接钢管;</P>
<P>                 用SC表示普通型焊接钢管</P>
<P>3.普通型和加厚型的异同:</P>
<P>  ①公称口径相同的两种管子的公称外径相同;</P>
<P>  ②公称口径相同的两种管子的公称内径不同;</P>
<P>  ③公称口径相同的两种管子的公称壁厚不同;</P>
<P>  ④公称口径相同的两种管子,单位长度的理论重量不同;</P>
<P>  ⑤公称口径相同的两种管子的力学特性和化学特性(即耐腐蚀性)不同;</P>
<P>  ⑥公称口径和长度相同的两种管子的售价不同:)</P>
<P>注:公称口径是近似内径的名义尺寸,它并不表示公称外径减去两个公称壁厚所得的实际内径。</P>
<P>3.图纸表达方法:</P>
<P>  方法一:均用SC表达,并注明哪些地方用普通型,哪些地方要用加厚型;</P>
<P>  方法二:分别用SC和RC表达,同时也应在设计说明中注明各自所表示的含义</P></FONT>
     
发表于 2008-10-31 13:02:27 | 显示全部楼层

回复:[讨论]SC与RC

<P><FONT face=宋体 color=#000000 size=4>1、焊接钢管是相对于无缝钢管而言的;</FONT></P>
<P><FONT color=#000000><FONT face=宋体 size=4>2、ASI所谓“加厚型实际上就是管内外均镀锌的焊接钢管”,值得落实;</FONT></FONT></P>
<P><FONT face=宋体 color=#000000 size=4>3、WO斑竹提供的表格很具价值;</FONT></P>
<P><FONT face=宋体 color=#000000 size=4>4、稳妥起见,赞成楼主注明:焊接、普通/加厚、是否镀锌等关键字;</FONT></P>
<P><FONT face=宋体 color=#000000 size=4>5、市政工程,材料表一般要求注明管壁厚度的。民用建筑建议也采用。</FONT></P>
发表于 2008-10-31 23:20:17 | 显示全部楼层

回复:[讨论]SC与RC

<P>水、煤气输送钢管。是按照冶金部技术标准YB234-63《水、煤气输送钢管》,用普通碳素钢中易焊接的软钢制造的,俗称熟铁管。分为镀锌管(俗称白铁管)和不镀锌管(俗称黑铁管)。其纵向有一条焊缝,一般用炉焊法或高频电焊法焊成,所以又称炉焊对缝钢管或高频电焊对缝钢管。从外观上看,有管端带螺纹(可拧上管箍)和不带螺纹(光管)两种。按照管壁厚度不同分为普通管(适用于Pa≤10kgf/cm2)和加厚管(适于Pa≤16kgf/cm2)。可用手动工具和机械在普通管和加厚管上加工螺纹,因此,便于采用螺纹连接。这种钢管的尺寸规格用公称直径表示,最小公称盲径为6mm,最大公称直径为180mm。目前大量生产15~65mm的普通焊管,适于输送冷热水、蒸气水、煤气、压缩空气、碱液以及其他类似介质,是应用较多的管材之一。<BR></P>
<P>这个YB234-63出版于63年,当时这本规范定价4分钱,这个称呼竟然一直沿用到了现在。目前咱们所谓的SC,指的是管线的敷设方式是穿焊接管敷设,英文是Run in welded steel conduit。</P>
<P>目前咱们使用的焊接钢管的生产和检测标准是GB/T3091-2008《低压流体输送用焊接钢管》,此标准定义了非镀锌焊接钢管以及热镀锌焊接钢管(冷镀锌已经不再允许了)。对应00DX001的标注示意来讲,目前图集所标注的SC应该就是指的是此种焊接钢管。而冶金部的标准YB234-63《水、煤气输送钢管》据说已经在82年合并进入了GB/T3091-1982。目前标注SC,仅可表示是穿焊接管敷设,但是不能说明是否是镀锌或是否加厚。这个就需要设计人特殊注明,以免采购错误。</P>
<P>目前RC这个名词我仅在华北标办的92DQ,98D,05D上见过,以及一些电气参考书上有。个人认为,只标注SC就完全可以代表了各种情况了。</P>
<P>目前据我所知,施工队好像都觉得SC是不镀锌,RC是镀锌钢管,实际这是个认识错误。</P>
发表于 2008-10-31 23:34:45 | 显示全部楼层

回复:[讨论]SC与RC

<DIV align=center>
<TABLE class=MsoNormalTable style="WIDTH: 515.35pt; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=687 border=0>

<TR style="HEIGHT: 36pt; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
<TD style="BORDER-RIGHT: #ebe9ed; PADDING-RIGHT: 0.75pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ebe9ed; WIDTH: 514.1pt; PADDING-TOP: 0.75pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 36pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-bottom-alt: solid windowtext .5pt" noWrap width=685 colSpan=7>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center><B>1</B><B>、水、煤气输送钢管规格、重量表</B><B>[</B><B>冶标(</B><B>YB</B><B>)</B><B>234-63]<o:p></o:p></B></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #ebe9ed; BORDER-TOP: #ebe9ed; BORDER-LEFT: #ebe9ed; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; HEIGHT: 36pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=0 height=48></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 20.1pt; mso-yfti-irow: 1">
<TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 0.75pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0.75pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 20.1pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid black .5pt" noWrap colSpan=2 rowSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>公称内径<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 0.75pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ebe9ed; PADDING-TOP: 0.75pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 20.1pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-bottom-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid black .5pt" noWrap colSpan=5>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>钢    管    螺    纹<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #ebe9ed; BORDER-TOP: #ebe9ed; BORDER-LEFT: #ebe9ed; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; HEIGHT: 20.1pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=0 height=27></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 20.1pt; mso-yfti-irow: 2">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 0.75pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ebe9ed; WIDTH: 82.15pt; PADDING-TOP: 0.75pt; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; HEIGHT: 20.1pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt" width=110 rowSpan=3>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>外径          (mm)<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 0.75pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ebe9ed; PADDING-TOP: 0.75pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 20.1pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-bottom-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid black .5pt" noWrap colSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>普通管<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 0.75pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ebe9ed; PADDING-TOP: 0.75pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 20.1pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-bottom-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid black .5pt" noWrap colSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>加厚管<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #ebe9ed; BORDER-TOP: #ebe9ed; BORDER-LEFT: #ebe9ed; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; HEIGHT: 20.1pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=0 height=27></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 25.95pt; mso-yfti-irow: 3">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 0.75pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0.75pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 25.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-bottom-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt" noWrap rowSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>mm<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 0.75pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ebe9ed; PADDING-TOP: 0.75pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 25.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-bottom-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt" noWrap rowSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>(in.)<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 0.75pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ebe9ed; WIDTH: 77.95pt; PADDING-TOP: 0.75pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 25.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-bottom-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt" width=104 rowSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>壁厚     (mm)<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 0.75pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ebe9ed; WIDTH: 91.6pt; PADDING-TOP: 0.75pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 25.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-bottom-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt" width=122 rowSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>理论重量        (不计管接头)       (kg/m)<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 0.75pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ebe9ed; WIDTH: 77.95pt; PADDING-TOP: 0.75pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 25.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-bottom-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt" width=104 rowSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>壁厚      (mm)<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 0.75pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ebe9ed; WIDTH: 91.65pt; PADDING-TOP: 0.75pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 25.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-bottom-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt" width=122 rowSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>理论重量        (不计管接头)       (kg/m)<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #ebe9ed; BORDER-TOP: #ebe9ed; BORDER-LEFT: #ebe9ed; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; HEIGHT: 25.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=0 height=35></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 20.1pt; mso-yfti-irow: 4">
<TD style="BORDER-RIGHT: #ebe9ed; BORDER-TOP: #ebe9ed; BORDER-LEFT: #ebe9ed; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; HEIGHT: 20.1pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=0 height=27></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 20.1pt; mso-yfti-irow: 5">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 0.75pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0.75pt; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; HEIGHT: 20.1pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt" noWrap>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>6<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 0.75pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ebe9ed; PADDING-TOP: 0.75pt; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; HEIGHT: 20.1pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt" noWrap>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>1/8''<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 0.75pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ebe9ed; PADDING-TOP: 0.75pt; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; HEIGHT: 20.1pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt" noWrap>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>10<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 0.75pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ebe9ed; PADDING-TOP: 0.75pt; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; HEIGHT: 20.1pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt" noWrap>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>2<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 0.75pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ebe9ed; PADDING-TOP: 0.75pt; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; HEIGHT: 20.1pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt" noWrap>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>0.89<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 0.75pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ebe9ed; PADDING-TOP: 0.75pt; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; HEIGHT: 20.1pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt" noWrap>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>2.50<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 0.75pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ebe9ed; PADDING-TOP: 0.75pt; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; HEIGHT: 20.1pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt" noWrap>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>0.46<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #ebe9ed; BORDER-TOP: #ebe9ed; BORDER-LEFT: #ebe9ed; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; HEIGHT: 20.1pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=0 height=27></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 20.1pt; mso-yfti-irow: 6; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 0.75pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0.75pt; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; HEIGHT: 20.1pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt" noWrap>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>8<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 0.75pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ebe9ed; PADDING-TOP: 0.75pt; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; HEIGHT: 20.1pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt" noWrap>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>1/4''<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 0.75pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ebe9ed; PADDING-TOP: 0.75pt; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; HEIGHT: 20.1pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt" noWrap>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>13.5<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 0.75pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ebe9ed; PADDING-TOP: 0.75pt; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; HEIGHT: 20.1pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt" noWrap>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>2.25<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 0.75pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ebe9ed; PADDING-TOP: 0.75pt; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; HEIGHT: 20.1pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt" noWrap>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>0.62<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 0.75pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ebe9ed; PADDING-TOP: 0.75pt; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; HEIGHT: 20.1pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt" noWrap>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>2.75<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 0.75pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ebe9ed; PADDING-TOP: 0.75pt; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; HEIGHT: 20.1pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt" noWrap>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>0.73<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #ebe9ed; BORDER-TOP: #ebe9ed; BORDER-LEFT: #ebe9ed; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; HEIGHT: 20.1pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=0 height=27></TD></TR></TABLE></DIV>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则