[复制链接]
     
发表于 2008-6-2 22:02:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>带蓄电池的应急照明灯,接线端子怎么样的?</P>
<P>都说消防的时候强启,这个强启的接点在哪?是否要通过蓄电池?</P>
<P>要是通过蓄电池,就不可能强启成功,除非有个不经过蓄电池的端子。</P>
<P>要是没有这个端子,就不可能强启了,只能强制切除。</P>
<P>有认真看过蓄电池应急灯接线的同行没有?给个接线图出来。。</P>

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2008-6-2 22:45:49 | 显示全部楼层

回复:[求助]也说应急照明的接线

<P>所谓强启-----------一种做法是通过消防信号接通强点亮的接触器,另一种做法就是用消防联动信号切除蓄电池的供电电源(此做法有争议)</P>
<P>你说的强启的接点实际上也就是采用三线制的应急灯(未计PE接线端),此类灯平时也可以当作普通照明,可以采用就近开关控制,因此强制点亮可以通过开关实现</P>
发表于 2008-6-3 10:18:54 | 显示全部楼层

回复:[求助]也说应急照明的接线

<P><BR> 20086310184150.jpg </P>
<P>供参考</P>
     
 楼主| 发表于 2008-6-4 00:48:22 | 显示全部楼层

回复:[求助]也说应急照明的接线

<P>谢谢两位。。。</P>
<P>不过,你们说的是配电系统,我想知道带蓄电池的应急灯的灯内接线。</P>
<P>我审图,有人告诉我,他的灯具只能切断主电源才能点亮,我想知道他说的对不对。</P>
<P>而我要求他另外加一根控制线点亮灯具。</P>
发表于 2008-6-5 05:32:11 | 显示全部楼层

回复:[求助]也说应急照明的接线

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-6-4 0:48:22</I>)的发言
<P>他的灯具只能切断主电源才能点亮,我想知道他说的对不对。</P></DIV><BR><BR>有这个情况的
     
 楼主| 发表于 2008-6-5 22:15:56 | 显示全部楼层

回复:[求助]也说应急照明的接线

<P>楼上的,你说说。</P>
<P>这么说,就意味着,要切断主电源来点亮应急灯。</P>
发表于 2008-6-5 22:51:54 | 显示全部楼层

回复:[求助]也说应急照明的接线

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-6-5 22:15:56</I>)的发言<BR>
<P>楼上的,你说说。</P>
<P>这么说,就意味着,要切断主电源来点亮应急灯。</P></DIV><BR><BR>此情况完全适合于1。2。3级负荷。当然是灯具自带电池的情况下。
     
 楼主| 发表于 2008-6-7 00:19:03 | 显示全部楼层

回复:[求助]也说应急照明的接线

<P>我说的情况是有控制中心的条件下,也要切除电源点亮应急灯吗?</P>
<P>哪位了解应急灯接线端子?</P>
<P>有请施工的同行。</P>
     
发表于 2008-6-9 20:45:25 | 显示全部楼层

回复:[求助]也说应急照明的接线

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-6-7 0:19:03</I>)的发言<BR>
<P>我说的情况是有控制中心的条件下,也要切除电源点亮应急灯吗?</P>
<P>哪位了解应急灯接线端子?</P>
<P>有请施工的同行。</P></DIV><BR><BR><a href="http://www.jzdq.net.cn/bbs/Show.asp?id=2219&amp;BoardID=16&amp;TB=1" target="_blank" >http://www.jzdq.net.cn/bbs/Show.asp?id=2219&amp;BoardID=16&amp;TB=1</A>
     
 楼主| 发表于 2008-6-10 23:58:17 | 显示全部楼层

回复:[求助]也说应急照明的接线

<P>这个是外部接线图,我想看内部的。</P>
<P>我想知道,只有切断电源才能点亮应急灯吗?</P>
<P>外部加线控制,是不是不能点亮?</P>
     
发表于 2008-6-11 23:37:21 | 显示全部楼层

回复:[求助]也说应急照明的接线

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-6-10 23:58:17</I>)的发言<BR>
<P>这个是外部接线图,我想看内部的。</P>
<P>我想知道,只有切断电源才能点亮应急灯吗?</P>
<P>外部加线控制,是不是不能点亮?</P></DIV><BR><BR>应急灯分为:2线制和3线制(未计PE线),  2线制-----不可控,三线制---------可控
     
 楼主| 发表于 2008-6-12 00:52:51 | 显示全部楼层

回复:[求助]也说应急照明的接线

<P>大哥,你没明白我的意思。</P>
<P>我审图,遇上了把主电源切断点亮应急灯的,我判他违规,他告诉我:他的应急灯只能切断电源才能点亮。</P>
<P>所以我想看看,是不是有这样的灯具?</P>
发表于 2008-6-16 15:04:08 | 显示全部楼层

回复:[求助]也说应急照明的接线

可以吧,比如不设火灾报警系统的就没有强启信号,应急灯平时不亮,没电时才点亮,火灾时手动切掉主电源应急灯也能点亮。那些双头的应急灯是不是就这样啊。不知道说的对不对
     
 楼主| 发表于 2008-6-16 21:58:10 | 显示全部楼层

回复:[求助]也说应急照明的接线

<P>乱了乱了。。。。。</P>
     
发表于 2008-6-19 17:34:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽