<P>某建筑内两台变压器一用一备,进入到同一台受电柜内的双电源转换开关,接地采用TN-S,这样做法是否可以:</P>
<P>1、两台变压器各出一路4芯等截面电缆到受电柜双电源转换开关;</P>
<P>2、双电源转换开关采用4极;</P>
<P>请问有问题吗?谢谢!</P>

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2008-6-16 16:43:28 | 显示全部楼层

回复:又是接地!!!

<P><FONT size=3><FONT face=宋体></FONT></FONT> </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">1.16 三相四线制(0.4/0.23kV)电力系统中ATSE极数的选用原则:<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><st1:chsdate w:st="on" Year="1899" Month="12" Day="30" IsLunarDate="False" IsROCDate="False">1.16.1</st1:chsdate>  同一接地系统中,带漏电保护的两个电源回路下级的ATSE,三相四线供电应采用四极ATSE,单相供电应采用两极ATSE。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><st1:chsdate w:st="on" Year="1899" Month="12" Day="30" IsLunarDate="False" IsROCDate="False">1.16.2</st1:chsdate>  两种不同接地系统(包括两个不同中性线接地点的TN-S系统)间电源转换的ATSE,三相四线供电应采用四极ATSE,单相供电应采用两极ATSE。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><st1:chsdate w:st="on" Year="1899" Month="12" Day="30" IsLunarDate="False" IsROCDate="False">1.16.3</st1:chsdate>  正常供电电源与备用发电机之间,当采用不同的接地方式时其转换开关应采用四极ATSE。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><st1:chsdate w:st="on" Year="1899" Month="12" Day="30" IsLunarDate="False" IsROCDate="False">1.16.4</st1:chsdate>  IT系统中当引出中性线时,三相四线供电应采用四极ATSE,单相供电应采用两极ATSE。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><st1:chsdate w:st="on" Year="1899" Month="12" Day="30" IsLunarDate="False" IsROCDate="False">1.16.5</st1:chsdate>  在有总等电位联结的情况下,TN-S、TN-C-S系统除原则1.16.1、1.16.2、1.16.3的情况外一般不需要设四极ATSE。<o:p></o:p></P><st1:chsdate w:st="on" Year="1899" Month="12" Day="30" IsLunarDate="False" IsROCDate="False">1.16.6</st1:chsdate>  TN-C系统严禁采用四极ATSE
     
 楼主| 发表于 2008-6-16 16:57:32 | 显示全部楼层

回复:又是接地!!!

<P>可是,新民规不是规定了双电源转换处要采用4极开关?,比如小菜发的这篇帖子?</P>
<P><a href="http://www.jzdq.net.cn/bbs/Show.asp?id=565&amp;BoardID=14&amp;TB=1" target="_blank" >http://www.jzdq.net.cn/bbs/Show.asp?id=565&amp;BoardID=14&amp;TB=1</A></P>
<P>那电缆用4芯的可以不?</P>
     
发表于 2008-6-16 20:07:27 | 显示全部楼层

回复:又是接地!!!

<DIV class=quote>以下是引用 <B>TNS</B></FONT> 在(<I>2008-6-16 16:57:32</I>)的发言<BR>
<P>可是,新民规不是规定了双电源转换处要采用4极开关?,比如小菜发的这篇帖子?</P>
<P><a href="http://www.jzdq.net.cn/bbs/Show.asp?id=565&amp;BoardID=14&amp;TB=1" target="_blank" >http://www.jzdq.net.cn/bbs/Show.asp?id=565&amp;BoardID=14&amp;TB=1</A></P>
<P>那电缆用4芯的可以不?</P></DIV><BR><BR>呵呵,我觉得多看几遍也许就会有新的体会
     
发表于 2008-6-16 21:31:40 | 显示全部楼层

回复:又是接地!!!

<P>“那电缆用4芯的可以不?”</P>
<P>用四芯没有问题,接地线外配。。。。这个你有问题吗?</P>
     
 楼主| 发表于 2008-6-17 08:36:33 | 显示全部楼层

回复:又是接地!!!

<P>接地线外配有问题,显然,保护回路的感抗要增大,对接地保护不利。</P>
<P>但是,目前很多图纸都是接地线外配,在一些高层建筑竖井里,PE干线和母线槽或者电缆沿同一路径敷设,问题似乎不那么严重,可是一些设计相线和PE走得那么远,难道他们已经校验过了?</P>
<P>一些多层小建筑,层间用电缆的第五芯做接地干线不可以?</P>
     
 楼主| 发表于 2008-6-17 09:03:30 | 显示全部楼层

回复:又是接地!!!

<P>深度图样66页,"自接地网用2根BX-500V-1X185mm铜线引至变压器零线端子"</P>
<P>王厚余《低压电气装置的设计安装和检验》(第一版)156页“变压器、发电机的中性点不应就地直接接地,而应只在低压配电盘上的PE母排上的一点接地,以免形成并联的负载电流返回电源通路”</P>
     
 楼主| 发表于 2008-6-17 09:06:57 | 显示全部楼层

回复:又是接地!!!

<P>新民规</P>
<P>7.5.3<BR>2 TN-C-S、TN-S系统中的电源转换开关,应采用切断相导体和中性导体的四极开关;</P>
     
 楼主| 发表于 2008-6-17 09:31:09 | 显示全部楼层

回复:又是接地!!!

<P>所以,我觉得,4芯电缆可以用,到低压盘内分出N和PE,分开后再接到4极开关,采用如下图这种作法,有问题吗?</P>
<P> 2008617139521.jpg </P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 TNS 在 2008-6-17 13:09:16 编辑过」</div>
     
发表于 2008-6-20 01:10:08 | 显示全部楼层

回复:又是接地!!!

<P>哈哈哈,就见你一个人灌了,我来顶你。。。。</P>
<P>以前的标准图籍,是标准化设计的一部分。</P>
<P>现在好了,图籍自己说不得作为设计依据,大家一下都傻了。</P>
<P>图籍修编好快啊。。。</P>
发表于 2008-6-20 12:34:43 | 显示全部楼层

回复:又是接地!!!

<P>一个柜子里,一个接地点。</P>
<P>如果把你的四极开关改成三极开关,就是老王的标准做法了。</P>
<P>所以我认为没问题。四极开关可以用,用了没人说你;三极也可以用,但是用了很多人就会说你。</P>
     
 楼主| 发表于 2008-6-20 17:02:48 | 显示全部楼层

回复:又是接地!!!

楼上,我就是在另一个帖子里传了3极的作法,这里采用4极的确是为了迎合新民规,谢谢