账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7588|回复: 9

看新民规10.9.3想到的问题

[复制链接]
发表于 2008-6-27 17:30:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>10.9.3  供电与控制宜符合下列规定:<BR>1  室内分支线路每一单相回路电流不宜超过16A,室外分支线路每一单相回路电流不宜超过25A。室外单相220V支路导线长度不宜超过100m ,220/380V三相四线制线路长度不宜超过300m;并应进行保护灵敏度的校验。<BR>2  除采用LED光源外,建筑物轮廓灯每一单相回路不宜超过100个。<BR>3  安装于建筑内的景观照明系统应与该建筑配电系统的接地型式相一致。安装于室外的景观照明中距建筑外墙20m以内的设施,应与室内系统的接地型式相一致,距建筑物外墙大于20m宜采用TT接地形式。<BR>4 室外分支线路应装设剩余电流动作保护器。<BR>5  景观照明应集中控制,并应根据使用要求设置一般、节日、重大庆典等不同的开灯方案。</P>
<P>--------先说明下,这条规范在名字叫电气照明这章中的建筑景观照明这节里。</P>
<P>这条规范的第一点中:220/380V三相四线制线路长度不宜超过300m,这句话的三相回路的起点和终点?只针对接灯具?这个不宜超过300m三相回路上直接接灯还是引至下一个配电箱?同时,针对这里出现的300M数据,联系到低压供电范围的250M这点,大家想到了什么?</P>
发表于 2008-6-28 02:56:30 | 显示全部楼层

回复:看新民规10.9.3想到的问题

自然是满足电压降的300米。
发表于 2008-6-28 17:15:51 | 显示全部楼层

回复:看新民规10.9.3想到的问题

<P>不知楼主想到了什么?</P>
<P>不妨说出来让大家评评,比藏着掖着看大家怎么想效果会要好些.</P>
     
发表于 2008-6-28 18:55:41 | 显示全部楼层

回复:看新民规10.9.3想到的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>abc</B></FONT> 在(<I>2008-6-28 17:15:51</I>)的发言<BR>
<P>不知楼主想到了什么?</P>
<P>不妨说出来让大家评评,比藏着掖着看大家怎么想效果会要好些.</P></DIV><BR><BR>是啊
     
发表于 2008-6-28 21:32:31 | 显示全部楼层

回复:看新民规10.9.3想到的问题

<P>这条规范,就独立这么理解的话,我认为是对低压配电线路的半径做了一个要求而已,有什么别的意思吗?</P>
     
发表于 2008-6-30 17:56:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2008-7-2 12:48:25 | 显示全部楼层

回复:看新民规10.9.3想到的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>dqlenovo</B></FONT> 在(<I>2008-6-28 2:56:30</I>)的发言<BR>自然是满足电压降的300米。</DIV><BR><BR>压降肯定不是此时的主要考虑因素。
     
发表于 2008-7-4 11:01:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-7-4 12:39:57 | 显示全部楼层

回复:看新民规10.9.3想到的问题

三相回路都要进行灵敏度校验吗?
发表于 2008-7-4 13:59:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则