一根0.4/1 YJV22-(4*16)的电缆,在竖井内走50*50的桥架合适否?

[复制链接]
发表于 2008-7-1 11:55:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一根0.4/1  YJV22-(4*16)的电缆,在竖井内走50*50的桥架合适否?施工单位说弯曲半径小,桥架要改为100*100的,我认为50*50合适,问问大家
发表于 2008-7-1 13:09:04 | 显示全部楼层

回复:一根0.4/1 YJV22-(4*16)的电缆,在竖井内走50*50的桥架合适否?

<P>按填充率40%来看,够了,弯曲半径那块应该也不是特别难的吧,是不是施工单位图方便啊</P>
 楼主| 发表于 2008-7-1 14:32:44 | 显示全部楼层

回复:一根0.4/1 YJV22-(4*16)的电缆,在竖井内走50*50的桥架合适否?

我也这么认为
 楼主| 发表于 2008-7-1 15:30:49 | 显示全部楼层

回复:一根0.4/1 YJV22-(4*16)的电缆,在竖井内走50*50的桥架合适否?

再问一个,保证了桥架截面宽度的情况下,如何定高度,比如400*50的规格满足了40%的要求,但是否存在400*50中50的高度不便于施工,而改用400*100?
发表于 2008-7-1 16:23:40 | 显示全部楼层

回复:一根0.4/1 YJV22-(4*16)的电缆,在竖井内走50*50的桥架合适否?

<P><STRONG>弯曲半径确实不够。YJV22?室内要铠装吗?供什么设备的?</STRONG></P>
发表于 2008-7-1 17:32:25 | 显示全部楼层

回复:一根0.4/1 YJV22-(4*16)的电缆,在竖井内走50*50的桥架合适否?

<P>我想应该可以不要桥架吧,就一根,在竖井内贴墙壁安装,过楼板处加保护导管就可以了</P>
     
发表于 2008-7-1 21:45:41 | 显示全部楼层

回复:一根0.4/1 YJV22-(4*16)的电缆,在竖井内走50*50的桥架合适否?

竖井内桥架敷设为何选用YJV22?
     
发表于 2008-7-3 10:23:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2008-7-3 13:59:55 | 显示全部楼层

回复:一根0.4/1 YJV22-(4*16)的电缆,在竖井内走50*50的桥架合适否?

谢了!设计院未做进户总柜,直接走厢变里引的,到楼层动力柜,所以设计用的的YJV22
     