账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9092|回复: 2

[求助]求变压器三相负荷?紧急!!!!!

[复制链接]
发表于 2008-7-5 11:41:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>有一台S11-200kVA的变压器,额定电流是288.7A。其中实际测量的数据是:Ia=244A,Ib=258A,Ic=297A;Uab=358V,Uca=354V,Ubc=354V;求该变压器的实际负荷?是否过载?</P>
<P>请列出详细的计算方法!</P>
发表于 2008-7-5 13:35:07 | 显示全部楼层

回复:[求助]求变压器三相负荷?紧急!!!!!

<P>电压严重偏低,建议调节分接开关.三相不平衡.去看看无功补偿是不是没在工作?</P>
发表于 2008-7-7 13:26:01 | 显示全部楼层

回复:[求助]求变压器三相负荷?紧急!!!!!

先解决电压问题.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则