账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8493|回复: 9

关于照明线缆的问题

[复制链接]
发表于 2008-7-25 22:01:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>我想请教一下?</P>
<P>照明负荷如果过大,要换电缆。</P>
<P>一开始是YJV3*10的电缆</P>
<P>后又加了一根YJV2*10的电缆</P>
<P>这样在线槽里就有两根电缆了</P>
<P>我知道这样辐射是肯定有问题,但不知道为什么?</P>
<P>请教大家不可的原理在哪里?</P>
发表于 2008-7-26 03:09:23 | 显示全部楼层

回复:关于照明线缆的问题

没有问题,并联用是常见的
     
发表于 2008-7-26 15:03:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2008-7-26 20:40:16 | 显示全部楼层

回复:关于照明线缆的问题

什么意思?三相配线还是单相配线?
 楼主| 发表于 2008-8-2 14:10:25 | 显示全部楼层

回复:关于照明线缆的问题

<P>冷哥,是三相电</P>
     
发表于 2008-8-3 20:47:02 | 显示全部楼层

回复:关于照明线缆的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>delete167</B></FONT> 在(<I>2008-8-2 14:10:25</I>)的发言<BR>
<P>冷哥,是三相电</P></DIV><BR><BR>开始是YJV3*10的电缆
<P>后又加了一根YJV2*10的电缆</P>
<P>三相电这么敷设没问题。</P>
<P>前面三根接相线,后面是N和PE,一起敷设。</P>
发表于 2008-8-4 08:25:13 | 显示全部楼层

回复:关于照明线缆的问题

<P>        在《钢铁企业电力设计手册》上有“三相四线制系统中使用的电力电缆,不应采用三芯电缆另加一根单芯电缆制作中性线方式,应选用带中性线的四芯电缆,并且中性线的允许载流量不应小于线路中最大的不平衡负荷电流”。</P>
<P>        若是三相四线有这样的规定,那三相五线就可以吗?我不太明白,望大师们指点指点。</P>
     
发表于 2008-8-4 22:53:35 | 显示全部楼层

回复:关于照明线缆的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>心哥</B></FONT> 在(<I>2008-8-4 8:25:13</I>)的发言<BR>
<P>        在《钢铁企业电力设计手册》上有“三相四线制系统中使用的电力电缆,不应采用三芯电缆另加一根单芯电缆制作中性线方式,应选用带中性线的四芯电缆,并且中性线的允许载流量不应小于线路中最大的不平衡负荷电流”。</P>
<P>        若是三相四线有这样的规定,那三相五线就可以吗?我不太明白,望大师们指点指点。</P></DIV>
<P><BR><BR>哦,这个规定我倒是不知道。不过没有规范这么约束,电缆规范有这么约束没有?不记得了。</P>
<P>不过就楼主的问题而言,在照明回路里是可以这么实施的。</P>
<P>大家有没有别的意见,也说说。。。。</P>
发表于 2008-8-6 07:47:02 | 显示全部楼层

回复:关于照明线缆的问题

两根电缆并联,应该没有什么问题。
发表于 2008-8-10 17:38:05 | 显示全部楼层

回复:关于照明线缆的问题

<P>并联使用,没有问题。放心工作!</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则